MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 15:55


Huhu,

Ich habe leider ein kleines Problem mit meinem MAS3 und Putty.
Ich habe das Gerät über den Seriellen Anschluss im Gerät, an den COM-Port angeschlossen. Leider bekommt Putty aber keine Daten vom MAS und ich demnach auch nicht in den Testmonitor.
Langsam bin ich etwas am Verzeweifeln.
Dabei ist es unabhängig ob ich über den Integrierten COM-Port, oder via USB-Adapter gehe.

Die Einstellungen im Putty habe ich dem Beitrag hier im Forum entnommen und 1:1 übernommen.

Im MAS selbst, wird mir folgendes Angezeigt:

Status :.undefined.
Polling UDL now V3.27

Anbei noch ein Bild vom MAS.



Ich hoffe ihr könnt helfen, denn ich würde es sehr gerne wieder an‘s laufen bekommen. :)
 
Beitragsbewertung:
     
MagnusMagus


Senator
673 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 16:48


Bitte lesen -


https://487481.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_487481.1341209229.1114723887.1114723887.1.mas_testmonitor-ibis_world.html

Der Externe Anschluss ist IBIS basiert, also brauch mann einen Wandler.

Der Interne Anschluss ist RS232 also COM.

Welscher wird verwendet?
 
Beitragsbewertung:
     
MagnusMagus


Senator
673 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 17:02


Würde der interne Anschluss verwändet, muss mann alle 3 Leitungen anschissen, also inclusive GND.

Mit den einen USB-COM adapter auf cp2102 oder FTDI geht das viel einfacher.

(CH340 Adapter sing sehr billig gebaut und teilweise nicht funktionsfähig)
 
Beitragsbewertung:
     
Schleifleiste


Siedler
19 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 18:42




MagnusMagus:

Bitte lesen -


487481.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_487481.1341209229.1114723887.1114723887.1.mas_testmonitor-ibis_world.html

Der Externe Anschluss ist IBIS basiert, also brauch mann einen Wandler.

Der Interne Anschluss ist RS232 also COM.

Welscher wird verwendet?




Ich bin über den Internen gegangen. Sprich über den 5-Poligen unterhalb der Flash-Karten-Platine.

Mein Wandler wäre ein COM auf FTDP. (Hat bisher auch gereicht.)
Hier mal ein Link eines größeren Versandhauses:
www.amazon.de/adaptare-42103-2-0-Adapter-FTDI-Chip-COM-Port/dp/B00594WPDW
 
Beitragsbewertung:
     
MagnusMagus


Senator
673 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 18:48


Sicher alles korrekt Angeschlossen? RX und TX nicht vertauscht? Masse auch verbunden?
 
Beitragsbewertung:
     
Schleifleiste


Siedler
19 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 18:58


MAS COM-Port
Pin 1 -> Pin 2
Pin 2 -> Pin 3
Pin 5 -> Pin 5

Sollte eigentlich passen. Putty schmeißt aber nichts raus.
 
Beitragsbewertung:
     
Schleifleiste


Siedler
19 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 19:28


Spontane Idee:

Der Vorbesitzer meinte, er hätte mal die Flash-Karte gezogen.
Ich bin jetzt bei dem Thema Flash-Karten nicht ganz so bewandert, aber könnte diese Aktion eventuell irgendwelche Auswirkungen haben?

 
Beitragsbewertung:
     
MagnusMagus


Senator
673 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 19:49




Schleifleiste:

Spontane Idee:

Der Vorbesitzer meinte, er hätte mal die Flash-Karte gezogen.
Ich bin jetzt bei dem Thema Flash-Karten nicht ganz so bewandert, aber könnte diese Aktion eventuell irgendwelche Auswirkungen haben?




Ja wenn der Rechner ohne der Karte gestartet würde. Aber der Test Monitor sollte trotzdem funktionieren.
 
Beitragsbewertung:
     
Schleifleiste


Siedler
19 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 17 May. 2021 19:54


Gut.

Testmonitor geht dennoch nicht. Ich habe jetzt mal einen anderen Wandler bestellt. Eventuell liegt es ja doch an meinem aktuellen.

Ich würde mich melden, wenn der neue Wandler da ist. Danke erstmal soweit. :D
 
Beitragsbewertung:
     
Schleifleiste


Siedler
19 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 19 May. 2021 16:17


Moin Moin...

Der Wandler ist heute angekommen. Status setzen und Restart hat auch funktioniert.

Jetzt kommt das nächste Problem.

Mein MAS, ist nun dauerhaft "aus", lässt sich aber über den Seriellen Anschluss weiterhin auslesen.

Weiß da wer rat?


-Tante Edit:

Ich gehe davon aus, dass die Flashkarte leer ist. Zumindest wird mir in der Haltestellenliste nichts angezeigt.




Geändert von Schleifleiste am 19.May.2021 16:30
 
Beitragsbewertung:
     
Zugbusmodul



Gelehrter
103 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 19 May. 2021 16:46


Pin 11 am 25poligen Sub-D-Anschluss vom MAS muss auf Masse gelegt werden (Terminal EIN-Signal) damit das Gerät hochfährt.

Die Haltestellenliste bleibt leer solange keine Route geladen ist (nach Eingabe Linie & Route).
Über Testmonitor-Funktion "IC" sollte sich anzeigen lassen ob eine Datenversorgung geladen ist.
 
Beitragsbewertung:
     
Tsutey



Adeliger
294 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 19 May. 2021 16:48




Mein MAS, ist nun dauerhaft "aus", lässt sich aber über den Seriellen Anschluss weiterhin auslesen.



Hast du auch TEIN mit aufgelegt am MAS3? Wenn du Terminal ein nicht aufschaltest, dann ist das Terminal zwar eingeschaltet aber nicht bedienbar ;-)

 
Beitragsbewertung:
     
Schleifleiste


Siedler
19 Beiträge

RE: MAS 3 Testmonitor, keine Ausgabe in Putty, 19 May. 2021 17:03


Ich dummes Stück scheiße xD

Danke. Nach Jahren des "Stillstand" läuft es wieder, und ist nur um 7min hinter unserer Zeit.