*Kueste94*


Bürger
82 Beiträge
|
|
IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 15 May. 2013 11:39
|
|
Heyho. Wäre es möglich, einen einfachen MP3 Player mit IBIS Utility zu kombinieren? Sprich so, dass die Haltestellenansagen analog der Ablaufliste abgespielt werden.
Mir kommt das nur gerade in den Sinn, da einige kein Ansagegerät besitzen bzw. diese Geräte schwerer zu bekommen sind als alles andere.
Dann könnte man das Programm noch besser für Omsi nutzen. :) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
LAWO No1

Gelehrter
118 Beiträge
|
Entwerter, 25 May. 2013 10:26
|
Hallo,
ich habe mir gerade mal das IBIS Utility heruntergeladen, weil ich mir das wegen Safety5‘s Fragen anschauen wollte.
In "todo.txt" habe ich gelesen, dass Entwerter wohl noch Rätsel aufgeben.
Entwerter reagieren in der Regel auf folgende Datensätze: DS001 (Linie): l3Z - l123 DS002 (Kurs) k2Z - k12 DS004 (Entwerter): e6Z - e123456 DS005 (Uhrt): u4Z - u1234 DS006 (Datum): d5Z - d12345
Alternativ zum DS006 verwenden manche Entwerter auch: DS191 (Kalenderdatum): cD6Z - cD123456
Moderne Entwerter können als Rückfallebene auch Uhrenbausteine enthalten.
Das Entwerter-Telegramm (DS004) kann unterschiedlich aufgebaut sein. Die VDV schreib (als Beispiel): Z1-3 Zone (oder Wabe) Z4-5 Null (nicht verwendet) Z6 Richtung (1 oder 2)
Der Aufbau dieser 6 Zeichen kann von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund unterschiedlich sein. Herauszufinden, was an welcher Stelle gestempelt wird, kann man nur mit Ausprobieren herausfinden, wenn man nicht gerade die Entwerterspezifikation zur Hand hat.
LAWO kann für das Premium-Control genau bestimmen, welcher Wert an welcher Stelle stehen soll. So habe ich für die Fa. Gschwindl in Österreich folgenden Aufbau von DS004: Z1-3 Null Z4 Kurzstrecke Z5 Richtung Z6 Null
Bei Fragen fragen
Es grüßt ganz herzlich
LAWO No1
Wußtet Ihr schon: Computer helfen Probleme zu lösen, die man vorher noch nicht hatte... |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
ttdragan

Siedler
|
Entwerter, 25 May. 2013 12:56
|
LAWO No1:
Hallo, ich habe mir gerade mal das IBIS Utility heruntergeladen
Wie jetzt erst? Ne...Ne...Ne... würde der alte Röhrich jetzt sagen. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 27 May. 2013 22:48
|
> Entwerter reagieren in der Regel auf folgende > Datensätze: > DS001 (Linie): l3Z - l123 > DS002 (Kurs) k2Z - k12 > DS004 (Entwerter): e6Z - e123456 > DS005 (Uhrt): u4Z - u1234 > DS006 (Datum): d5Z - d12345
> Alternativ zum DS006 verwenden manche Entwerter > auch: DS191 (Kalenderdatum): cD6Z - cD123456
Ist bereits eingebaut, bis auf DS002 (Kurs) k2Z - k12 Muß mal das ReadMe aktualisieren 
Bis denne,
Stephan
Geändert von cybox am 28.May.2013 7:59 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 27 May. 2013 23:02
|
Hallo,
> Wäre es möglich, einen einfachen MP3 Player mit IBIS Utility zu kombinieren? > Sprich so, dass die Haltestellenansagen analog der Ablaufliste abgespielt werden.
Man könnte einen Player aus dem Programm heraus aufrufen, man müßte dazu die Ansagen in einer ähnlichen Struktur auf der Platte liegen haben. Mit dem Aufrufen von externen Programmen ist das aber immer so eine Sache. Einen Player zu integrieren passt nicht zum Aufbau des Programmes.
> Mir kommt das nur gerade in den Sinn, da einige kein Ansagegerät besitzen bzw. diese Geräte schwerer zu bekommen sind als alles andere.
Das IBIS-Utility ist im Prinzip fertig.
Größere Änderungen lassen sich nicht mehr so ohne weiteres durchführen, da man nicht mehr weiß wie sich das auf andere Programmteile auswirkt. Die Gefahr Fehler einzubauen ist groß.
Ich werde gelegentlich noch ein paar Datensätze einbauen oder verändern. Für ein neues Konzept muß man von vorne anfangen.
Das überlasse ich aber gerne jemand anderem 
> Dann könnte man das Programm noch besser für Omsi nutzen. :)
Bis denne,
Stephan
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Safety5


Bürger
65 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 28 May. 2013 16:56
|
Oh den Thread kannte ich ja noch gar nicht... ^^
Ich kann ja momentan nur den DS21 nutzen, und da fehlt mir eine Funktion ein Gelb-Bild zu setzen. Also alle Dots auf Gelb, zum Testen.
Auch wäre eine Funktion "Senden" nett, dass der Datensatz mit "Enter" oder mit "Strg. + Enter" versendet werden kann.
Das kam mir grade so Brainstormingtechnisch in den Sinn^^ |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Jens-MuM

Senator
548 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 28 May. 2013 17:39
|
...ja, wenn ohne Riesen-Aufwand machbar, wäre ein Shortcut für die Senden-Taste toll 
Das kam mir die Tage im Keller auch mal wieder in den Sinn....
Gruß Jens
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
*Kueste94*


Bürger
82 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 28 May. 2013 17:54
|
Safety5:
Oh den Thread kannte ich ja noch gar nicht... ^^
Ja hab es OT gemacht, da ich dachte es interressiert keinen so wirklich. :)
...neben der Sendentaste wäre vlt. auch toll, wenn die Daten alle 5 Sekunden gesendet werden würden, ohne das die Ablaufliste weiter läuft.
Btw.: Gibt es zufällig hier noch jemand, der programmieren kann und Cybox unter die Arme greifen könnte? Er macht es ja privat und hat denke auch nicht alle Zeit der Welt die ganzen Wünsche zu verwirklichen. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 30 May. 2013 00:36
|
> Ich kann ja momentan nur den DS21 nutzen, und da fehlt mir eine Funktion ein Gelb-Bild zu setzen. Also alle Dots auf Gelb, zum Testen.
Diese Funktion muß die jeweilige Anzeige selbst unterstützen, entweder per DIP-Schalter im Inneren des Gerätes (Testfunktion), oder per Datensatz. Manche Anzeigen nutzen dafür das Sonderzeichen-Telegramm (etwa über Sonderzeichen 90, 99 oder so) Es gibt keine "generische Lösung" die überall funktioniert.
> Auch wäre eine Funktion "Senden" nett, dass der Datensatz mit "Enter" oder mit "Strg. + Enter" versendet werden kann.
Das sollte machbar sein...
Bis denne,
Stephan
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Safety5


Bürger
65 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 30 May. 2013 16:56
|
Ahhh, dafür sind die Sonderzeichen da...^^ Dan gehe ich die alle mal durch. Danke, wieder was dazugelernt.
Das mit dem "Senden" klingt toll^^ |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
LAWO No1

Gelehrter
118 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 01 Jun. 2013 11:05
|
Hallo,
zum "Gelb-Bild": Es gibt ein sogn. MB-Testtelegramm (MB wie Mercedes Benz). Die meisten LAWO-Anlagen reagieren auf dieses Telegramm, geben einen Anzeigentest aus (alles gelb/alles schwarz bzw. bei LED Schachbrett/Schachbrett invers) und unter Umständen auch die Software-Version. Kann gut möglich sein, dass andere Hersteller dieses Telegramm ebenfalls integriert haben.
Das Telegramm lautet: aT09
Es grüßt ganz herzlich
LAWO No1
Wußtet Ihr schon: Computer helfen Probleme zu lösen, die man vorher noch nicht hatte... |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Jens-MuM

Senator
548 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 01 Jun. 2013 11:57
|
Das klingt doch mal brauchbar. AEG/Annax/Adtranz macht das übrigens wohl auch bei lE99...
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Brose-Matrix


Gelehrter
246 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 01 Jun. 2013 12:19
|
>Das Telegramm lautet: aT09
aTHZFP
‘a‘ Telegrammkennung Anzeige ‘T‘ Erweiterte Telegrammkennung ‘H‘ Anzeigenadresse; ‘0‘ alle Anzeigen ‘Z‘ Testfunktion; ‘0‘ ges. Anzeige auf sw, ‘1‘ ges. Anzeige ge, ‘2‘ Schach, ‘3‘ Schach invers
Edit: sollte auch bei BROSE und Lawo AZR12C funktionieren.
Geändert von Brose-Matrix am 1.Jun.2013 12:34 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
LAWO No1

Gelehrter
118 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 01 Jun. 2013 12:21
|
@Jens Das liegt nicht unbedingt an den Anzeigen, sondern eher an den Spezifikationen des Bordrechners bzw. den Anforderungen der Kunden.
LAWO hat das nur bei den Kunden drin, die das ausdrücklich fordern und auch dafür bezahlen, wie z.B. die Hochbahn oder die BVG
Es grüßt ganz herzlich
LAWO No1
Wußtet Ihr schon: Computer helfen Probleme zu lösen, die man vorher noch nicht hatte... |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 03 Jun. 2013 20:46
|
So, anbei eine Testversion,
http://cybox.ib-luehning.de/ibis/test/IBISutility.zip
Shortcut für "Senden" ist nun CTRL-s oder SHIFT-s
@Raiko: Bei der Geschichte mit dem Parity ausschalten b.z.w. serielle Parameter ändern habe ich mich zunächst für letzteres entschieden, da einfacher umzusetzen.
Es gibt einen Menüpunkt unter Einstellungen wo man die Seriellen Parameter zwischen 7E2 (IBIS-standart), 7O2 und 8N1 umschalten kann.
Es geht darum das manche Steuergeräte anscheinend mit veränderten Einstellungen versenden.
Eingehende Datenpakete sollten trotzdem dargestellt werden, da die Software das CR verwendet um die Datensätze voneinander zu trennen.
Ausprobiert habe ich das allerdings nicht Das erste Paket wird allerdings verworfen, da es unvollständig sein kann.
Bis denne,
Stephan
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Brose-Matrix


Gelehrter
246 Beiträge
|
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 03 Jun. 2013 20:55
|
|
Vielen Dank, werde ich morgen ausprobieren.
Grüße, Raiko |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 03 Jun. 2013 21:24
|
schön schön ;) aber eine Anmerkung :D könnte man den Befehl Beenden im Menü Datei verankern ;) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 04 Jun. 2013 09:35
|
> könnte man den Befehl Beenden im Menü Datei verankern ;)
Falls es irgendwann man ein Menü "Datei" gibt, gerne 
Bis denne,
Stephan
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 04 Jun. 2013 10:15
|
http://cybox.ib-luehning.de/ibis/test/IBISutility.zip
So, nochmal updated.
Bis denne,
Stephan
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 04 Jun. 2013 18:27
|
> Falls es irgendwann man ein Menü "Datei" gibt, gerne :)
uupss nee damit war der Karteireiter Daten gemeint, das ma dadrunter das Beenden Symbol hin macht :D
lg kevin |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Jens-MuM

Senator
548 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 04 Jun. 2013 20:58
|
kevin3477:
uupss nee damit war der Karteireiter Daten gemeint, das ma dadrunter das Beenden Symbol hin macht :D
Was hast du gegen das "X" oben rechts über dem Fenster? ;-)
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 04 Jun. 2013 21:44
|
weiß auch nich ;) bin halt son menüklickerfetischist :D xD hehe ;)
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Brose-Matrix


Gelehrter
246 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 05 Jun. 2013 19:18
|
Hallo Stephan,
ich habe jetzt ein wenig rumprobiert.
So sieht es mit den unterschiedlichen Einstellungen aus:
1. Das IBIS-Utility sendet Codenummer z. B. z001(CR)(P) an den Zielschildrechner Einstellung der Schnittstelle IBIS-Standard, wie schon immer alles i.O. Zielanzeige stellt gespeicherten Text dar
2. Das Eingabegerät sendet Codenummer z001(CR)(P) an das IBIS-Utility (Mithören eingehender Daten, WBSD), Einstellung der Schnittstelle IBIS-Standard, wie schon immer alles i.O. Ausgabefenster zeigt gesendete Daten z001(CR)(P)
3. Der Zielschildrechner sendet Antworttelegramm an das IBIS-Utility z001TEST(CR) ohne (P) (Mithören eingehender Daten, WBED), Einstellung der Schnittstelle 1200,8,N,1; Ausgabefenster zeigt 001TEST(CR) das z wird abgeschnitten.
4. Das IBIS-Utility sendet Antworttelegramm z001TEST(CR)(P) an das Eingabegerät, Einstellung der Schnittstelle 1200,8,N,1; Display vom LAWO-801/4 zeigt TEST, alles i.O.
5. Gleiche Einstellung nur mit BROSE-ZB100 und LAWO-L8401, Display bleibt leer. Die Schnittstelleneinstellung ist i.O. aber das mitgesendete Parity-byte hat zur Folge, dass das Eingabegerät nichts darstellt.
Zum Testen habe ich den LAWO-AZR802-24 und BROSE-SS-4Compact benutzt. Was mit dem Antworttelegramm passiert, wenn ich beim AZR in der custom.cfg IBIS als Steuergerät einstelle, habe ich nicht probiert. Möglicherweise wird das Antworttelegramm dann mit der IBIS-Standard-Schnittstellen-Einstellung im Ausgabefenster korrekt dargestellt.
Vielen Dank für die Testversion  Grüße, Raiko
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
cybox


Gelehrter
219 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 05 Jun. 2013 20:07
|
War es nach deiner Beschreibung nicht die ungerade Parität, also 7O2 welche helfen sollte ?
Bis denne,
Stephan
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Brose-Matrix


Gelehrter
246 Beiträge
|
RE: IBIS Utility Vorschläge und Fragen, 05 Jun. 2013 21:36
|
>War es nach deiner Beschreibung nicht die ungerade Parität, also 7O2 welche helfen sollte ?
Ja, beim Antworttelegramm an das Utility hatte ich es vermutet, wenn ich 7O2 einstelle fehlen aber Zeichen im Ausgabefenster. Ich hab‘s jetzt nochmal angeschlossen: Sorry, ich hab dir da was falsches geschrieben, das Term war anders eingestellt. Wenn ich mir die Daten mit dem HyperT anzeigen lasse, funktioniert es mit 7(Leerzeichen)2 und 8N1. Das mit dem ungeraden Prüfbyte im Antworttelegramm ist von mir auch nicht ganz richtig. Gerade/Ungerade spielt keine Rolle, der Wert des Prüfbytes ist entscheidend ob was angezeigt wird, aber nur beim 801/4, bei dem anderen L4801 darf keines gesendet werden. Als ich dir geschrieben hatte war das Prüfbyte bei den Tests scheinbar zufällig immer ungerade wenn es funktioniert hat. Ich will uns nicht noch mehr verwirren. Ich hoffe das große C liefert bald den Rest, damit ich diesen Testaufbau wegräumen kann. Grüße, Raiko |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|