| Name |
Nachricht |
hanno300

Siedler
11 Beiträge
|
Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 24 Oct. 2025 15:59
|
Wir haben ein Gorba CU5 Steuergerät und haben die Konfigurationsdatei per USB-Stick aufgespielt. Leider kann ich aktuell nur die Ziele auswählen, eine Liniennummer lässt sich gar nicht eingeben anders als beim Lawo Sigma Control.
Hat jemand eine Idee, wie man das ändern kann, damit auch die Liniennummer auswählbar ist? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 24 Oct. 2025 18:54
|
Hi,
Ist in der NTD Konfiguration auch Linien hinterlegt?
Außerdem musst man im CU die L+Z Eingabe im Parametermenü aktivieren. Wie man ins Parametermenü gelangt wurde hier im Forum erwähnt. Die L/Z Eingabe im Parametermenü ist der Parameter 1. Eventuell kann es sein das dieser Parameter hinter den geschützten Bereich liegt. Hierbei musst dann beim Parameter 20 das Passwort im oben verlinkten Beitrag eingetippt werden. Die Reihenfolge bei der Eingabe ist zwingend zu beachten!.
Geändert von luckysunyblue am 24.Oct.2025 19:02 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
freaksbus


Adeliger
312 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 24 Oct. 2025 18:54
|
Man kann über das Geräte-eigene Menü, soweit ich weiß, die Eingabe freischalten. Es lassen sich die einzugebenen Daten einzeln auswählen. Du könntest dort, wenn das nicht der Fall ist, die L-Eingabe aktivieren. Ob das wirklich was bringt, kann dir aber nur der sagen, der deine Datei erstellt hat. Denn wenn in der Datei keine Linienfelder/Schriftarten etc. definiert sind, bringt dir die Eingabemöglichkeit am Gerät vermutlich nichts oder nur sehr wenig. Frag erst mal deinen Kollegen, ob er die Linieneingabe wirklich definiert hat. Danach würde ich mich um das Gerät kümmern. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 24 Oct. 2025 18:57
|
freaksbus:
Ob das wirklich was bringt, kann dir aber nur der sagen, der deine Datei erstellt hat. Denn wenn in der Datei keine Linienfelder/Schriftarten etc. definiert sind, bringt dir die Eingabemöglichkeit am Gerät vermutlich nichts oder nur sehr wenig. Frag erst mal deinen Kollegen, ob er die Linieneingabe wirklich definiert hat.
Hierbei könnte ich meine Hilfe anbieten. Ich habe eine Software der die NTD und somit die hinterlegte Konfiguration und Einträge auslesen kann sollte der Kollege auch keine Ahnung haben. Kann gut sein das die NTD schon länger vorhanden ist und der, der es erstellt hat nicht mehr in der Firma ist.
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
freaksbus


Adeliger
312 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 24 Oct. 2025 19:04
|
Vielleicht hat er die Datei auch selbst erstellt... irgendwie hatte ich beim Überfliegen nur was von Datei aufgespielt gelesen, ob er die selbst gemacht hat oder geschickt bekommen hat, habe ich mir wohl dazu gedichtet. :D
Wenn die ursprüngliche Datei vorliegt, reicht es ja in AlphaNT auf den Anzeigen das L-Telegramm freizuschalten? Ich meine, dass das reichen müsste. Die Schriftart wird im Zweifel ja sowieso selbst gewählt. Das ging ja nach Sortierung absteigend automatisch? Bin froh, damit nichts mehr aktiv zu tun zu haben. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 24 Oct. 2025 19:09
|
freaksbus:
Wenn die ursprüngliche Datei vorliegt, reicht es ja in AlphaNT auf den Anzeigen das L-Telegramm freizuschalten? Ich meine, dass das reichen müsste. Die Schriftart wird im Zweifel ja sowieso selbst gewählt. Das ging ja nach Sortierung absteigend automatisch? Bin froh, damit nichts mehr aktiv zu tun zu haben.
Für den IBIS-Betrieb mag die Fontauswahl automatisch gehen wobei ich empfehle dennoch Font vorzugeben auf Fp1 Z100 und in der Fahrzeugeditor den Auswahl zu deaktivieren. Für die Handeingabe musst manuell die Linie auf den Fp2 L-Telegramm hinterlegt werden. Dafür gibt es ein nette Automatisierung im AlphaNT der von 1 bis 999 selbstständig die Einträge belegen tut.
Wenn man ohne den IBIS arbeitet kann man den Fahrplan auch komplett weglassen. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
+Lenn+


Bürger
77 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 25 Oct. 2025 08:56
|
Ja, die Linien sind normal in der NTD hinterlegt ;) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
hanno300

Siedler
11 Beiträge
|
RE: Gorba FlipDot CU5 Liniennummer und Ziel Separat einstellen? , 25 Oct. 2025 14:56
|
luckysunyblue:
Hi,
Ist in der NTD Konfiguration auch Linien hinterlegt?
Außerdem musst man im CU die L+Z Eingabe im Parametermenü aktivieren. Wie man ins Parametermenü gelangt wurde hier im Forum erwähnt. Die L/Z Eingabe im Parametermenü ist der Parameter 1. Eventuell kann es sein das dieser Parameter hinter den geschützten Bereich liegt. Hierbei musst dann beim Parameter 20 das Passwort im oben verlinkten Beitrag eingetippt werden. Die Reihenfolge bei der Eingabe ist zwingend zu beachten!.
Hat so funktioniert, konnte in diesem Geheimen Menü dadurch gehen und habe es geändert. Danke
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|