Hallo,
ich hab ein paar Fragen zum Laden von IBIS1-Geräten:
- Welches Protokoll spricht das UDL mit der IZE? Ist das schon RS485, eine besondere serielle Schnittstelle, oder geht das rein über den Wagenbus? - Haben IBIS1-Rechner ähnlich wie die IBIS2-Rechner einen Testmonitor?
Vielen Dank
Tobias |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: IBIS1 - DVs laden, 06 Oct. 2025 04:58
|
Zu deiner ersten Frage:
Das UDL spricht das IZE via RS232 über den Schnittstellenprint UDS/UDSB bzw IDL heißt die bei der IBIS1 Familie an. Auf diesem Print sind die jeweiligen Konfigurationsstecker und Sub-D Anschlüsse durchkontaktiert. Je nach Anwendungsfall wird dann RS485, RS232 oder Wagenbus auf den SUb-D Steckern X1 und/oder X2 verteilt, je nachdem für welche Stadt das UDL konfiguriert wurde. Grund hierfür ist die Kundensoftware. Auch wenn der Print dafür ausgelegt ist, kann es nämlich vorkommen, dass einige Signale nicht ausführt werden, da diese zum Zeitpunkt nicht benötigt wurden. Lässt sich aber simpel nachrealisieren.
Was die Kommunikation anbetrifft: Die IBIS1 und IBIS2 Familie frägt als Master periodisch das UDL mit dem Telegramm "Uhrzeitabfrage UDL-Gerät" ab. Das UDL antwortet auf dieses Telegramm mit dem Uhrzeit-Telegramm, was für den Master das zeichen ist, seine Funktion an das UDL abzugeben.
Genaueres steht in der mir vorliegenden Dokumentation. .
IBIS1 haben intern einen Testmonitor, war aber nur für den HPW Kundendienst über Adapter und Spezieller Software erreichbar. Dieser "Testmonitor" ist aber keinesfalls zu vergleichen mit dem des IBIS2.
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
ttimpe

Gelehrter
108 Beiträge
|
RE: IBIS1 - DVs laden, 11 Oct. 2025 11:36
|
Also hat ein IBIS1 trotzdem einen RS485-Bus? Oder wie kommen die Daten vom UDL auf die RAM-Bausteine? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Julian2056

Bürger
63 Beiträge
|
RE: IBIS1 - DVs laden, 11 Oct. 2025 11:52
|
IBIS 1 DV wird in der Regel über den Ladeanschluss (ein 15 poliger SUB-D Port im Kabelstrang des Halters) geladen. Hier findet die Kommunikation über RS232 statt. RS485 kann hier zum laden nicht verwendet werden (wird im IBIS 1 soweit ich weiß auch noch nicht verwendet, die Kommunikation mit Funkgerät etc. erfolgt ja meist Binär).
Zu beachten ist auch, dass nur IBIS1 Geräte mit einer ZRE4 Platine über UDL geladen werden können. Das sind die Geräte, welche auch ihre Datenversorgung bei entladener Batterie verlieren, da diese auf batteriegepufferten Speichern geladen ist.
Anders ist dies bei der ZRE3 Platine. Diese hat die Datenversorgung auf einem oder mehreren Eproms (wenn die DV-Datumsumschaltung verwendet wird) geladen, welche auch bei Entladung der Batterie ihre Daten behalten. Die Batterie dient bei dieser Platine nur für die Pufferung der Uhr, wohingegen die ZRE4 Platine zwei Batterien hat. Eine für die Uhr und eine zum speichern der DV.
Ob man Datenversorgungen über IBIS laden kann habe ich selbst noch nicht probiert. Was ich aber weiß, dass Parametersätze für das IBIS1, hier ist auch egal ob ZRE3 oder 4 Platine, über IBIS Geladen werden können.
Dies kann entweder über ein UDL passieren, auf welchem ein PARADAT Eprom gesteckt ist (i.d.R. 256kb) oder aber über ein spezielles IBIS-Paramtriergerät. Über das Parametriergerät können einzelne Parameter im IBIS Geändert werden, die Uhr gestellt werden und so weiter.
Wird das Parameterfeld über das UDL Geladen, gibt es Parameter die im Nachfolgenden u.U. noch von Hand nachgetragen werden müssen. Bspw. ob der Wagen über ein Ansagegerät verfügt, welche Anzeigen verbaut sind, wie viele Anzeiger und Entwerter angeschlossen sind usw.
Beste Grüße, Julian |
|
| |