kevin3477

Siedler
|
Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 05 Jul. 2025 12:05
|
Guten Tag Zusammen,
ich bräuchte Hilfe von einem Brose-Profi! Ich habe hier eine SS-4 Steuerung aus einem Monobus RS422 System. Die Steuerung müsste später mit Freitext versorgt werden. Aktuell ist ein EPROM gesockelt mit dem Typ M27C512-100 mit der Aufschrift V21WIEF5, SS-4 vom 20.08.97.
Es fehlt noch der Flash Chip mit dem Datensatz. Kann mir jemand eventuell hier weiterhelfen und mir sagen, ob der Betriebseprom der richtige ist und hat jemand eine Date zum Flashen für Freitext?
Ganz liebe Grüße, Kevin |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 05 Jul. 2025 12:18
|
Könnte vielleicht DS021 sein. Genauer Könnte man feststellen wenn man diesen auslesen tut.
Könnte da was anbieten. Müsste nur Wissen was gebraucht wird. Am besten via Email. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 05 Jul. 2025 12:52
|
Super, Danke dir! Habe dir mal eine Email geschrieben.
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 05 Jul. 2025 12:55
|
nach Möglichkeit bräuchte Ich auch noch einen Deckel für das Teil, und wenn vorhanden, die Bedeutung des DIP Schalters S1 sowie des Roten Schiebeschalter S2 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 05 Jul. 2025 14:22
|
Deckel hab ich zwar nicht für die Anlage, aber:
Der Rote Schiebeschalter aktiviert den Texteprom Sockel. Normal sollte der auf IC6 eingestellt sein. Ob man auf IC7 umstellen kannst wenn dort entsprechend ein Eprom eingesetzt ist kann ich nicht sagen.
Die Dip Schalter sind relativ uninteressant. Dip 1/8 bis 4/8 ist die Zuweisung von Anzeigeadresse. Eigentlich für diese System uninteressant aus meiner Sicht, da der RS422 Hauptrechner in der Front verbaut ist. Die Zuweisung der Anzeigebilder innerhalb der RS422 System geschieht mittels einstellen der Moduladressierung. Steht z.B. ein Modul auf 8 (OFF), dann wird dort die Linie zugewiesen bei allen Modulen wo Dip 8 auf Off steht. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Julian2056

Bürger
63 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 06 Jul. 2025 09:57
|
Sollte das Problem mit dem Daten Eprom nicht schon gelöst sein, kann ich hier auch gerne meine Hilfe anbieten.
Der kleine rote Schiebeschalter neben den beiden Eprom-Sockeln für Daten (32 Pin) muss stets auf den Sockel zeigen, von welchem die Daten gezogen werden sollen. Ob man jedoch auf den oberen oder den unteren Sockel seinen Eprom steckt, ist völlig egal. Wichtig ist die Position des Dips.
die Aufschrift V21... steht definitiv für DS21.
Sollte noch weitere Hilfe benötigt werden, gerne melden.
Liebe Grüße, Julian |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 06 Jul. 2025 17:08
|
Super Danke für die Tips und Hilfen. Ich warte aktuell auf einen AM28F010-120PC Flash, damit ich dann die Steuerung kontrollieren kann ob diese Funktioniert.
Ich werde dann berichten ;-) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 06 Jul. 2025 17:45
|
Ich hoffe doch das es funktioniert ;)
Aber Theorie und Praxis sind 2 verschiedene Welten ^^
Bei deine Sicherungskopie handelt es sich um DS021 wie der Aufkleber vermuten ließ. Könnte aber der DS021 ohne Takt sein.
Bei meiner Version ist es ebenfalls DS021. Lässt sich aber ganz einfach auf DS3a abändern je nach dem welcher Datensatz gewünscht ist. Gleiches trifft auch auf die Linie zu. Original nur DS001 während meiner auf DS001+DS1a eingestellt ist. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 06 Jul. 2025 17:58
|
Ja bin da Positiv gestimmt, da der Flash ja laut Datenblatt Pin und Adressierungsgleich ist, sowie diesselbe Lesegeschwindigkeit hat.
Wie stelle ich eigentlich die Verschiedenen Testmodi her? Laut Handbuch VMAED steht dazu folgendes:
Bei jeder von uns eingegebenen Textliste setzen wir im Anschluß unter den Codenummern 990-995 Prüfprogramme ein, die unserem Kundendienst helfen, Fehler aufzuspüren. Es wäre deshalb auch in Ihrem Interesse, wenn Sie diese Prüfprogramme unter den gleichen Codenummern ebenfalls einsetzen würden.
Wie darf ich das hier verstehen? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 06 Jul. 2025 18:03
|
Oh es gibt Handbuch über VMAED? Hab ich gar nicht mal XD
Diese Prüfmodi wird wie erwähnt im Textlisten Editor erstellt. Hier mal ein Beispiel für Gelb-Schwarz:

Oder für das Schachbrettmuster:

In meinem Fall ist die 2. Zeile als Taktzeile in der Konfiguration eingestellt.
In diesem Fall sind die Testmodi für den DS003. Bei Freitext Betrieb bringt also nichts mit z997 den Modi abzurufen ;)
Eventuell funktioniert den IBIS "aT" Befehl: aTHZFP "a" Telegrammaufruf Zielanzeige "T" erweiterter Telegramm für Testfunktion "H" Adresse IBIS Hex 0 Alle Anzeige "Z" Ziffer für Funktion 0 Anzeige Schwarz 1 Anzeige Gelb 2 Schachtbrett 3 Schachtbrett invers 9 Schwarz/Gelb Test "FP" CR + Paritätsbyte
aT01FP wäre dann um alle IBIS Anzeigen, sofern die den aT Befehl unterstützen, auf Gelb geschaltet.
Geändert von luckysunyblue am 7.Jul.2025 14:46 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 07 Jul. 2025 19:43
|
Super Danke, ich warte mal bis der Flash da ist, dann werde Ich berichten. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 12 Jul. 2025 08:43
|
Also selbst mit dem Flash und 2 verschiedenen EPROM Typen keine Reaktion auf der Anzeige.
Der Anzeiger selber ist mit dem RS422 Ausgang verbunden neben dem Card-Einschub.
Gebrannt wurde jeweils mit einem GALEP 4, vielleicht habe ich dort eine Falsche einstellung gemacht (Was ich mal ausschließe).
Geändert von kevin3477 am 12.Jul.2025 8:44 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Julian2056

Bürger
63 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 12 Jul. 2025 09:05
|
Hast du beim Brennen der Daten auf den Flash, bzw. beim Export, darauf geachtet, dass die Adressen für Schriftsatz, Linien- und Zieldaten richtig zum Betriebsprogramm sind? Das war lange bei mir der Fehler. Im Normalfall war das glaube ich:
ab 00010h Schriftsatz ab 06000h Linie ab 10000h Ziel.
Kann mich aber auch irren. Ich weiß definitiv, dass dies nicht immer einheitlich war.
Falls das alles keinen Aufschluss bringt, versuche doch einmal ein anderes Betriebsprogramm.
Beste Grüße Julian |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 12 Jul. 2025 09:10
|
Grundsätzlich werden die Eproms ohne einen offset gebrannt. Wenn ich Eprom brenne tue ich das ganze nochmal überprüfen ob auch alles drin ist. Als ich für Gorba mit ISA Rechner die Eproms mit neuen DS1a Einträge sowie gebrannt hatte ist mir bei der Kontrolle aufgefallen das nicht vollständig gebrannt wurde.
Mir stellt folgende Fragen:
Sicherung okay? Funktioniert dein IBIS Wandler bzw. Master? Sind die Modulen richtig eingestellt? Den roten Schiebeschalter richtig eingestellt? Hatte die Anzeige in deinen Obhut schon mal funktioniert? Von dir aus wurde kein IBIS ans RS422 angeschlossen? Falls Du einen IBIS Schnittstellenwandler hat der sowohl Senden und Empfangen kann, sendet die Anzeige einen Statusantwort wenn Du "a0" sendest? Eprom richtig gesockelt? IC2 ist für Firmware und IC6 für Kundendaten (Zeichensatz, Linie, Ziele bei Festtext). Der rote Schiebeschalter musst dann auf IC6 zeigen.
Julian2056:
Hast du beim Brennen der Daten auf den Flash, bzw. beim Export, darauf geachtet, dass die Adressen für Schriftsatz, Linien- und Zieldaten richtig zum Betriebsprogramm sind? Das war lange bei mir der Fehler. Im Normalfall war das glaube ich:
ab 00010h Schriftsatz ab 06000h Linie ab 10000h Ziel.
Kann mich aber auch irren. Ich weiß definitiv, dass dies nicht immer einheitlich war.
Falls das alles keinen Aufschluss bringt, versuche doch einmal ein anderes Betriebsprogramm.
Beste Grüße Julian
Gemäß Monitor ist folgend eingestellt: $0100 Zeichensatz $5000 Linie $8000 Ziele Bug $8000 Ziele Seite
Wobei die Ziele für Bug und Seite entfallen da Freitext verwendet wird.
Ich hätte aber auch andere Firmware für Compact Anzeige. Vielleicht kann man über Festtext nachschauen ob die Anzeige etwas tut wenn man auf 000 etwas belegen tut.
Geändert von luckysunyblue am 12.Jul.2025 9:14 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
kevin3477

Siedler
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 12 Jul. 2025 09:24
|
Zu Den fragen:
Sicherung okay? JA
Funktioniert dein IBIS Wandler bzw. Master? JA
Sind die Modulen richtig eingestellt? JA
Den roten Schiebeschalter richtig eingestellt? JA, der zeigt zu IC6/EPROM
Hatte die Anzeige in deinen Obhut schon mal funktioniert? JA, mit einer dazugehörigen Frontmatrix mit SS4 Steuerung. Hier wurde die Steuerung an die Seite angeschraubt.
Von dir aus wurde kein IBIS ans RS422 angeschlossen? NEIN
Falls Du einen IBIS Schnittstellenwandler hat der sowohl Senden und Empfangen kann, sendet die Anzeige einen Statusantwort wenn Du "a0" sendest? JA
Eprom richtig gesockelt? JA
IC2 ist für Firmware und IC6 für Kundendaten (Zeichensatz, Linie, Ziele bei Festtext). Der rote Schiebeschalter musst dann auf IC6 zeigen. RICHTIG. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Julian2056

Bürger
63 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 12 Jul. 2025 09:32
|
Also der Rechner hat, als er noch an der Front hing, richtig funktioniert? Ist deine Empfangsplatine für den RS422 richtig aufgesteckt? Leitungen sich auch richtig verdrahtet und nicht verdreht?
Stell doch zum Testen die Module mal auf die Adressen der Frontanzeige. Wenn der Rechner damit funktioniert hat, kannst du testen ob dies immer noch so ist. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Brose Compact SS-4 Steuerung Fragen, 12 Jul. 2025 11:58
|
Bei Compact Anlage ist auch wichtig das die Module richtig eingestellt sind um Fehldarstellung zu vermeiden. Grundsätzlich fängt das Linienmodul mit 8 an in allen Anzeigen sofern kein andere Auflösung gibt. Danach geht es weiter bei den Zielabteilung mit Bug 7, 6, 5 und Seite 4, 3, 2. Hat die Seite 112er Breite so wird noch die 1 hinzukommen. Von der Rückansicht betrachtet ist 8 (Linie) rechts und das letzte Anzeigemodul (Bug 5 bzw. Seite 2) ganz links.
So die durchschnittliche Belegung. Wichtig ist nur, dass nur ein DIP auf OFF steht.
Wobei ich auch Compact Anlage gesehen habe, wo bei Modulen 2-3 DIP‘s auf OFF standen.
Alternativ könnte man auch einen anderen RS422 Empfängerkarte einbauen.
Geändert von luckysunyblue am 14.Jul.2025 19:08 |
|
| |