Verint RP4000 Einzelbild Schaltung, 20 Oct. 2024 14:13
|
Hallo zusammen,
Ich würde gerne einen RP4000 dazu bringen, das er statt dem Quad Bild, Einzelbilder durchschaltet bzl. man durchschalten kann. Ich denke das man dies mit den Alarmeingängen machen muss? Alarmkontakt 1 sowie 2 habe ich bereits mit einem Schalter belegt, aber egal wie ich es konfiguriere er schaltet nicht in den Einzelbildmodus um. Ich gehe aber davon aus das der RP4000 das definitiv kann, denn wenn man von PAL auf NTSC stellt schaltet er die Einzelkameras in großen Bildern durch.
Könnte dies eventuell an einer falschen Software des Recorders liegen, das diese Funktion nicht unterstützt wird?
Ich verstehe es so: Alarmeingang 1 Kamera weiterschalten statt Quadbild Einzelbild weiterschaltung?
Kennt sich hier jemand mit den Verint Recordern aus, und kann mir da eventuell Tipps geben?
Gruß
Marco |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Knusel

Bürger
52 Beiträge
|
RE: Verint RP4000 Einzelbild Schaltung, 22 Oct. 2024 09:11
|
Also der RP4000 hat ja schon gute 20 Jahre auf dem Buckel und wurde damals vom Hersteller/Entwickler regelmäßig mit Firmwareupdates versorgt. Welche Version hast du denn drauf? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Tsutey


Adeliger
294 Beiträge
|
RE: Verint RP4000 Einzelbild Schaltung, 23 Oct. 2024 10:41
|
Danke für deine Antwort, der Software Release auf dem Verint ist:
0406.01-00 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Knusel

Bürger
52 Beiträge
|
RE: Verint RP4000 Einzelbild Schaltung, 24 Oct. 2024 11:51
|
Ja, also der Recorder kann das definitiv. Da sind 4000er, 8000er und 12000 genau gleich.
Das muss nur in der Konfig richtig eingestellt werden: - Alarme, hier den Eingang auswählen - Kameras weiterschalten In der Kameraliste müssen dann noch die entsprechenden Kameras konfiguriert werden. - Übertragen und fertig!
Beim Auslösen des Alarmeinganges sollte dann was passieren...
Geändert von Knusel am 24.Oct.2024 12:25 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|