| Name |
Nachricht |
bl00dy_rAiN


Siedler
9 Beiträge
|
LAWO Sicma Control DS021 - ZD file not found, 13 Dec. 2023 07:54
|
Hallo Leute,
ich versuche hier verzweifelt mehrere Sicma Control über DS021 anzusteuern. Habe einen Datensatz von meiner Firma, dieser ist mit dem aktuellen Betriebsprogramm für DS021 versehen. ZD-file not found und keine Freitext anzeige möglich.
Habe einen zweiten Datensatz einer anderen Firma, dieser funktioniert tadellos, brauche aber leider unsere Ziele als Notfall hinterlegt.
Und ich bekomme einfach nicht raus was die ZD-File genau macht und wie ich diese erstelle. Ich denke mal dass diese Datei die Anzeige des Freitextes Steuert. Sprich Font etc. Liege ich da richtig ?
Soft- und Hardware ist alles vorhanden. Von RAM-Karte bis Omnidrive.
Beste Grüße Nic |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control DS021 - ZD file not found, 13 Dec. 2023 08:20
|
Hi,
Grundsätzlich muss der ZD-Dateiname wie dein Bus im Tedplus heißen. Heißt deine Konfiguration im Tedplus "Konfig1" so muss die ZD "Konfig1.zd" heißen. Erst dann wird der Inhalt der ZD auch in dem *.mo1 Datei geschrieben.
Die ZD Steuert nicht nur den Datensatz sondern wählt auch Fonts aus die definiert wurden, kann Wörter umsetzen, Ersatzlinien sowie DS001a Einträgen können definiert werden. Grundsätzlich ist alles nötige im ZD beschrieben.
Falls Du Hilfe brauchst kannst dich melden. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
bl00dy_rAiN


Siedler
9 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control DS021 - ZD file not found, 13 Dec. 2023 09:34
|
Grüß dich, mein Problem ist dass ich garkeine Datei habe die auf .zd endet. Wie erstelle ich diese denn in TedPlus ? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control DS021 - ZD file not found, 13 Dec. 2023 10:12
|
Die .ZD Datei ist zusätzlich eine reine Textdatei. Dieser beinhaltet die Werten für den Datensatz Auswahl, Font Bestimmung, Linienersatz, DS001a Einträgen etc.
Kannst mir per mail sagen was genau die Anforderungen bei euch sind für den Freitext Betrieb, dann könnte ich dir eine anpassen.
So sieht die *.zd aus: Datei nicht mehr vorhanden / File not avaible Einfach downloaden und mit ein beliebigen Textprogramm öffnen. Wichtig ist folgendes damit Tedplus hinterher die Einträge erkennt: - Die im ZD benötigen Fonts müssen in der custom.cfg aufgeführt sein und der Index gleich sein für die richtige Darstellung. - Die Dateiname von der ZD muss gleich sein wie der Busname im Tedplus bzw. wie der *.mo1 Datei. - Die ZD Datei muss im gleichen Ordner befinden wie der custom.cfg
Folgendes Sachen wird geändert: - DSTyp Für jede Adresse einzeln einstellbar. Beginnend ab Adresse Null bis 15. Bei Lawo Anzeigen wird in der Regel die Adressen von 1 bis 4 benutzt für 4 Anzeigen. Hat man auf der Fahrerseite keine Linienkasten so entfällt Adresse 4. Welche Nummer dort eingetragen wird, wird oberhalb aufgeführt. 2 wäre DS021 und 10 wenn es eine Linienanzeige ist.
- DSVar Da einige Datensätze mehrere Varianten haben, so müssen diese Einträge auch angepasst werden für jede einzelne Adresse. Wenn ihr den DS021t benutzt, so muss dort eine 1 ersetzt werden, wo das Ziel später erscheinen soll.
- LNrBound Wird nur benötig wenn die Linie mit dem Freitext Datensatz eingebunden ist.
- LNrCoded Wird dann benötig wenn die Linienersatz und/oder DS001a Liste benutzt wird. Da kannst Du ruhig die 4 eintragen. Wenn diese Liste nicht benutzt wird kommt dann nachfolgend "LNrCodedAction" der mit eine 1 versehen ist und die Linie trotzdem darstellt.
- LNrSupp Braucht man nur wenn man eine zusätzliche Linienkasten hat mit eigener Adresse und nicht wie üblich mittels Verbindungskabel an der Seitenanzeige angeschlossen ist.
- LNrFont Hier wird der Linienfont pro Adresse eingeben. Die Zahl entspricht der Fontindex aus dem custom.cfg.
- LNrPlace Hier wird definiert wo die Linie sich befindet. Wenn die Linie auf einer "ganze" Anzeige befindet wird eine 2 eingetragen. Sollte die Linie abgesetzt und mittels Verbindungskabel an einer anderer Anzeige verbunden sein so wird eine 1 eingetragen. Vorausgesetzt es wurde entsprechend den F1 Feld in der custom.cfg eingestellt.
- LNrTextSpace Gibt die Lücke zwischen Zieltext und der Linie an. Für die optimale Darstellung kann man hier eine 1 Eintragen und somit bleibt eine Spalte Abstand. Das ganze wieder pro Adresse.
- LNrList Wird für Ersatzlinien benutzt. Soll auf 999 SEV anzeigen so würde der Eintrag wie folgt aussehen: LNrList = "999","SEV", Man kann auch Strings erstellen, wenn man sagt auf der komplette 400 Reihe einen E dahinter steht, so sähe es wie folgt aus: LNrList = "4xx", "#2#1#0#E", Bei mehreren Einträgen wird der "LNrList" weggelassen. LNrList = "999", "SEV", "4xx", "#2#1#0#E" Wichtig ist nur zum Schluss das am letzten Eintrag keinen Komma mehr steht.
- LNrEList So ähnlich wie bei LNrList, nur in 2 stelliger Form für den Aufruf. LNrEList = "99", "B", Oder so LNrEList = "15", "#2#1#0#E"
- LNrEmptyRow Bestimmt den Abstand zwischen die Linienziffern.
- ChangeWordList Hier kann man Ersatzwörter aufführen. Dies Funktioniert erst dann wenn die automatische Groß/Klein Umwandlung aktiv ist.
- FontOneLine Hier werden die Fonts für Einzeilig gemäß nach den Fontindex in der custom.cfg eingetragen. Beginnend mit der Größte, breiteste Font und endet mit den kleinsten/schmalsten Font.
- FontTwoLinesUp & FontTwoLinesLo Das gleiche wie bei FontOneLine, aber diesmal für Zweizeilige Darstellung. Jeweils fürs Oben und Unten.
- UpperLowerConvert_OneLine & UpperLowerConvert_TwoLines Hier wird der automatische Groß/Klein Umwandlung pro Adresse aktiviert.
- CnvChars Wenn man Fonts hat wo die Umlaute sowie ß nicht auf den typischen IBIS Fontposition befindet, so wird diese Option aktiviert.
Und mehr braucht man in der Regel nicht einstellen. Wenn alles richtig ist, so sollte beim erstellen des .mo1 keine Fehlermeldung erscheinen. Außerdem wird es zusätzlich eine *.BIN Datei erstellt. Das ganze wird normal über den Datentransfer Menüpunkt auf der Karte geschrieben. Auf der Karte befinden sich dann 3 Dateien: *.LLE *.mo1 und C_load.lcl und falls zusätzlich ein Betriebsprogramm ausgewählt wurde noch das Betriebsprogramm. Mehr nicht.
Geändert von luckysunyblue am 8.Dec.2024 12:13 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
-Christoph22-

Siedler
11 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control DS021 - ZD file not found, 23 Dec. 2024 23:54
|
Guten Abend,
wäre jemand so nett und würde mir eine .ZD Datei zur Verfügung stellen? Stehe aktuell vor einem ähnlichen Problem.
LG und frohe Weihnachtstage |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control DS021 - ZD file not found, 24 Dec. 2024 05:45
|
Klar, meld Dich einfach bei mir am besten übers Email. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|
|