| Name |
Nachricht |
Marci1993

Siedler
43 Beiträge
|
|
Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 02 May. 2023 14:52
|
|
Moin,
ich hab eine Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig ergattert.
Ich hab ein 5V 10A Schaltnetzteil angeschlossen:
Phase Braun Nulleiter Blau Erdung Gelb/Grün
2x Blau an -V 2x Rot an +V
Weiß, Braun, Gelb, Grün für den IBIS-Wandler.
Es gibt am Kabel zwischen den roten und blauen Kabel noch ein dünnes schwarzes Kabel - welche Bedeutung hat dieses?
Die Anzeige bootet nicht beim einschalten und zeigt auch nichts an, wenn ich über WinIBIS etwas eingebe.
Auf der Platine gibt es 4 LEDs: Rot: ERR Orange: EM Orange: SE Grün: OK
Es Leuchten beim Einschalten alle 4 LEDs.
Als ich sie bekommen habe hieß es: bei Ausbau noch funktionstüchtig.
Ist sie nun kaputt oder hab ich was falsch gemacht?
Es handelt sich um eine Lawo Anzeige mit IBIS-System. Der Wandler ist von xatlabs.
Würde mich auf Hilfe freuen.
LG Marci
Geändert von Marci1993 am 2.May.2023 15:38 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 02 May. 2023 15:34
|
Hi,
Erstmal wird die Innenanzeige mit +24V DC betrieben und keine 5V. Deswegen scheint die auch nicht zu funktionieren.
Es gibt am Kabel zwischen den roten und blauen Kabel noch ein dünnes schwarzes Kabel - welche Bedeutung hat dieses?
Dieser Kabel wird für den Haltewunschanzeige sein.
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Marci1993

Siedler
43 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 02 May. 2023 15:40
|
Hallo,
soweit ich mitbekommen habe, gehen LEDs auch mit 5V. Bei meiner Annax Anzeige gehts auch mit 5V. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Wolfgang G.

Bürger
70 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 02 May. 2023 16:35
|
Ich kann mich dem Vorredner nur anschließen; Normal werden solche Anzeigen IMMER direkt mit 24V DC angesteuert. Einzelne LEDs haben meist natürlich eine Versorgungsspannung von 2-5V. Aber du hast ja auch eine komplette Steuerplatine mit dran, diese braucht in der Regel schon ihre 24V.
Ansonsten mal die Anzeige öffnen und schauen ob Evtl ne Sicherung durch ist, meine bei den Hochbahnanzeigen sitzt auf der Steuerungsplatine eine Sicherung. Evtl ist es auch eine Sperrdiode, falls du die Anzeige versehentlich verpolt hast. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 02 May. 2023 16:51
|
Marci1993:
Hallo,
soweit ich mitbekommen habe, gehen LEDs auch mit 5V. Bei meiner Annax Anzeige gehts auch mit 5V.
Nicht ganz. Der Anzeigerechner bei LAWO braucht die 24V. Ohne den funktioniert überhaupt nicht. Die 5V wird dann auf dem Rechner umgewandelt.
Man darf halt nicht immer mit andere Hersteller vergleichen.
Geändert von luckysunyblue am 2.May.2023 17:04 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Marci1993

Siedler
43 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 02 May. 2023 21:41
|
Hey danke für eure hilfreichen Kommentare.
Mein Kumpel und ich, haben mit einem Labornetzteil (24 V/ 2,5 A) die Anzeige zum laufen gebracht. Jedoch verbrauchte sie ledig unter 1 A auf beiden Anzeigen (oben und unten).
Leider bootet sie nicht, um Versionen und Status anzuzeigen, sondern kann einfach umgehend Freitext beschildert werden.
Aufgefallen ist uns, dass wenn wir 24 Volt aufschalten, die Anzeige das summen anfängt, sobald diese beschildert wird, die Kontroll LED auf der Platine bleibt aber auf Grün (OK).
Ist das normal, dass sie summt wenn sie beschildert wird? Übrigens lief die Platine auch mit 12 V und zeigte etwas mit Freitext an, zog aber dann etwas mehr Strom (Summen tat sie dennoch).
LG |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 03 May. 2023 20:08
|
Leider bootet sie nicht, um Versionen und Status anzuzeigen, sondern kann einfach umgehend Freitext beschildert werden.
Das kann entweder durch ein Software oder mittels Jumper/DIP-Schalter deaktiviert sein. Wichtiger ist aber das die Anzeige funktioniert und das tut sie auch offensichtlich.
Aufgefallen ist uns, dass wenn wir 24 Volt aufschalten, die Anzeige das summen anfängt, sobald diese beschildert wird, die Kontroll LED auf der Platine bleibt aber auf Grün (OK).
Kann halt mal vorkommen. Ist das so ein Spulenfiepen? Bleibt das Summen auch wenn geschildert wurde? Also quasi Dauerhaft bis die Anzeigen Schwarz sind? Dann könnte es im Bereich des DC-DC Wandler für die LED‘s sein. So lange die Grüne LED leuchtet liegt auch kein Problem vor.
Ist das normal, dass sie summt wenn sie beschildert wird?
Ist das etwas so laut? Glaube die waren früher im Querkanal verbaut gewesen und da hört man meistens nichts. Aber denke mal durch die Alterung das es irgendein elektrischen Bauteil angefangen hat zu summen. Hier würde mir nur Spulenfiepen einfallen, aber dazu kann sicherlich ein anderer besser dazu beitragen.
Übrigens lief die Platine auch mit 12 V und zeigte etwas mit Freitext an, zog aber dann etwas mehr Strom (Summen tat sie dennoch).
Der Bereich liegt im Schnitt zwischen 18-30V. Da der Bus um die 24V hat sollte die 24V ausreichend. Hierbei finde ich von andere Hersteller Lobenswert die Spannung auf dem Etikett anzugeben. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Marci1993

Siedler
43 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 04 May. 2023 07:06
|
Moin,
Also hab sie etz mal ausgiebig stundenlang beschildert. Sie funktioniert wunderbar.
Ne, so n fiepen ist das nicht, das summt tatsächlich eher und wird lauter, je nach dem wie viel geschildert wird und hört auf, wenn die Anzeige nichts schildert. Die Grüne LED leuchtet dabei weiterhin.
Ich habe etz ein AC/DC 24V 6,5A Schaltnetzteil bestellt. Denke das sollte ausreichen, oder sind die A zu viel und reicht auch geringer?
Mein Freund meinte, man könnte diese Anzeige, wie auch bei anderen Anzeigen, 5V aufschalten. Er ist regelrecht davon überzeugt und glaubt ernsthaft, keiner hätte hier Ahnung (seine Aussage gestern den ganzen Abend beim reden über die Bestellung des Netzteils) und sträubte sich, ein 24V Netzteil zu besorgen. Er hats es dann doch bestellt. Er meinte zudem, wenn man den Stromanschluss an einer Diode anschließt, an der 5V durchfließt, also irgend wie nach dem Umwandeln, die Anzeige mit 5V betrieben werden kann. Ich fuhr fast aus der Haut, als er sagte, er will es versuchen. Ersatzteile für die Anzeige hab ich nämlich keine, wahrscheinlich wäre sie bei falscher Handhabung womöglich defekt.
Etz frage ich einfach mal: ist es denn Möglich, die Anzeige tatsächlich auch mit 5V zu betreiben, sodass diese auch fähig ist zu schildern? Vlt. irgendwo nach dem Umwandeln? Bzw. wird denn auf der Platine selbst irgendwo umgewandelt, damit die 8x8 Pixelmodule betrieben werden oder läuft darin tatsächlich ALLES mit 24V oder ist 24V nur die Eingangsspannung aber nicht die tatsächliche Spannung zum betreiben der LEDs?
Übrigens, von diesen Anzeigen hat mein Freund keine Ahnung, lehnt meine Sammlung eig. regelrecht ab und betitelt diese als unnötig, verschwenderisch von Strom und Platz und als Elektroschrott, aber er ist generell sehr speziell was Technik und Elektrik angeht und glaubt alles besser wissen zu wollen. Also mit ihm ist es schon sehr schwierig, solche Projekte zu machen, wenn ich es allein nicht schaffe. In manchen Dingen mit Elektrik hat er hier und da schon recht, aber bei der LAWO Anzeige war es echt mal wieder zu viel seines alles besser wissen zu müssen. Muss da mal kurz ausholen: sein Auto muss zum TÜV, 3. Bremslicht defekt. Er hätte ja Ahnung wie das geht. HAHA, dumm hat er sich angestellt, ich habs repariert obwohl ich eher derjenige bin, der keine Ahnung hat :-D. Etz wisst ihr, was ich meine, mit dem, dass er glaubt, besser über die Technik der Anzeigen Bescheid zu wissen, obwohl er damit noch nie gearbeitet hat. Manchmal macht mich das nervlich echt fertig, wenn man solche Freunde hat.
Tatsächlich konnte ich bei den Annax Anzeigen von 2009/2010 der VAG Nürnberg, ein Netzteil mit 5V anschließen. Aber auch nur, weil die Panele über einen selbst gebauten Spannungswandler von 110V auf 5V herunter geregelt wurden. Diesen konnte man ausbauen und die Panele und die darauf installierte Steuerplatine mit 5V betreiben. Und bei der LAWO Anzeige habe ich festgestellt, dass dies dort nicht möglich ist, sonst fehlt nämlich die Steuereinheit zum schildern
Denn auf der Platine ist tatsächlich alles installiert und die Stromversorgung nicht extra angebracht.
Geändert von Marci1993 am 4.May.2023 7:18 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 04 May. 2023 09:58
|
Ich habe etz ein AC/DC 24V 6,5A Schaltnetzteil bestellt. Denke das sollte ausreichen, oder sind die A zu viel und reicht auch geringer?
Also 6,5A reichen da locker aus. Könntest entsprechend noch weitere Anzeigen mit betreiben. Denke die Anzeige wird ungefähr 1-3A ziehen. Leider hab ich dazu keine Informationen für die Anzeige.
Mein Freund meinte, man könnte diese Anzeige, wie auch bei anderen Anzeigen, 5V aufschalten.
Man sollte nicht immer alles glauben. Die Praxis hat ja gezeigt das es nicht funktionierte. Wenn der doch Mr. Brain ist, warum misst er nicht nach?
Er meinte zudem, wenn man den Stromanschluss an einer Diode anschließt, an der 5V durchfließt, also irgend wie nach dem Umwandeln, die Anzeige mit 5V betrieben werden kann.
Für die LED selbst wird auch 5V benutzt, aber um die Daten vom IBIS auszuwerten braucht der Anzeigerechner 24V Eingangsspannung. Leider hab ich dazu kein Schaltplan um genau zu sagen. Wenn man sicher gehen will, schließt man einfach 24V am dafür vorgesehenen Stecker an.
Ich fuhr fast aus der Haut, als er sagte, er will es versuchen. Ersatzteile für die Anzeige hab ich nämlich keine, wahrscheinlich wäre sie bei falscher Handhabung womöglich defekt.
So wie dein Freund sich verhält würde ich dies auch nicht einwilligen. Immerhin sind die Systeme von anderen nicht Identisch wie mit diesen.
Tatsächlich konnte ich bei den Annax Anzeigen von 2009/2010 der VAG Nürnberg, ein Netzteil mit 5V anschließen. Aber auch nur, weil die Panele über einen selbst gebauten Spannungswandler von 110V auf 5V herunter geregelt wurden. Diesen konnte man ausbauen und die Panele und die darauf installierte Steuerplatine mit 5V betreiben. Und bei der LAWO Anzeige habe ich festgestellt, dass dies dort nicht möglich ist, sonst fehlt nämlich die Steuereinheit zum schildern
Denn auf der Platine ist tatsächlich alles installiert und die Stromversorgung nicht extra angebracht.
Richtig. Nur weil es bei Annax so ist, heißt nicht automatisch das anderswo genau so ist. Bei LAWO hat man alles direkt auf dem Anzeigerechner. Lediglich für LED kann es vorkommen, dass dieser zusätzlich einen DC-DC Wandler haben damit die auch Leuchten können. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Pikatch

Siedler
8 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 15 May. 2023 03:11
|
Ich habe auch eine Frage, wie aktiviert man das obere Display? Jetzt angezeigt (Uhrzeit und nächster Stopp)
(Via Google Translate) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Ex LAWO HHA Innenanzeige 2-Zeilig, 16 May. 2023 20:10
|
Pikatch:
Ich habe auch eine Frage, wie aktiviert man das obere Display? Jetzt angezeigt (Uhrzeit und nächster Stopp)
(Via Google Translate)
Von Innenanzeigen programmieren habe ich keine Ahnung, aber bei nur einzeilige LED Innenanzeige wird in der Regel über Tedplus programmiert soweit wie ich im Forum lesen konnte. Zumindest gibt es Variablen für Tedplus Konfigurationen die Auswirkung auf die Innenanzeige haben. Zum Beispiel Datensatz, Wagen Hält Text .etc Dazu mehr hier -> Lawo Innenanzeige empfängt nichts,
Bei mehrzeilige Innenanzeige kann ich wegen der weitere Feldanzahl gut vorstellen das auch InfoTed benutzt wird wegen der Zuordnung von Felder.
Aber am Ende kommt man auf das selbiges raus: Man muss eine neue Konfiguration aufspielen. Ist nur die Frage ob von Tedplus oder InfoTed.
Bei der Darstellung wie in Hamburg kann ich gut vorstellen das es mit InfoTed geschieht wegen der Uhrzeit, Nächste Haltestelle und das Ziel wird glaube ich auf die untere Anzeigefeld angezeigt. Es sei denn, es gibt für Tedplus weitere Variablen der so etwas ermöglicht wie in Hamburg. Da bleibt es nur ausprobieren oder so lassen wie es jetzt ist. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|
|