| Name |
Nachricht |
Sebi_89

Siedler
44 Beiträge
|
LAWO Sicma Control Fehler IBIS, 11 Jul. 2020 20:03
|
Hallo zusammen, wir hatten einige unsere Busse ausgeliehen. Der Mieter bediente die Anlagen mit Freitext DS21. Nun habe ich unser Betriebsprogramm wieder aufgespielt, aber bekomme die Fehlermeldungen nicht weg:
1. FEHLER! Kein IBIS Signal. Weiter mit OK 2. IBISFEHLER drücke --> 3. IBISBETRIEB
Ich habe gehört dass es eine Tastenkombination gibt mit der ich das umstellen kann. Hat jemand eine Ahnung? Evtl. sogar eine Anleitung für alle Funktionen vom Sicma-Control.
Danke für Eure Hilfe. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Thijs van de Bles


Gelehrter
120 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control Fehler IBIS, 12 Jul. 2020 08:23
|
Um den Controller in den manuellen Modus zurückzusetzen, halten Sie die obere linke Taste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Sebi_89

Siedler
44 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control Fehler IBIS, 12 Jul. 2020 15:13
|
Das funktioniert leider nicht. Muss ich eventuell die Stecker tauschen??? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Sebi_89

Siedler
44 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control Fehler IBIS, 12 Jul. 2020 19:10
|
Also ich habe mich selbst durchgerungen.
Man drückt für 5 Sekunden OK, gelangt dann ins Menü. Unter Einstellungen und Ansteuerung bitte "Tastatur" auswählen. Das war‘s schon.
Das Umschalten wie Thjis van de Bles beschrieben hat funktioniert nur, wenn hier "Automatisch" ausgewählt wurde.
Bei mir war die Einstellung auf "Ibis", weshalb das nicht funktionierte.
Gruß |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
freaksbus


Adeliger
312 Beiträge
|
RE: LAWO Sicma Control Fehler IBIS, 16 Jul. 2020 20:14
|
Danke für deine Beschreibung - habe hier ein Gerät, was englisch spricht - jetzt nicht mehr :) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|