MB_Citaro_E_4

Bürger
76 Beiträge
|
Probleme mit LAWO Linienkasten mit FD51, 02 Jan. 2020 00:30
|
Hallo Leute und frohes neues Jahr,
Ich habe ein Problem mit der Programmierung meiner Linien-Anzeige von LAWO. Ich möchte gerne die FD51 V1.6 Freitext Software benutzen. Ich habe auch ein Eprom für die Fonts erstellt. Custom.cfg im Anhang.
Zur Anzeige: 802/15 Rechner, 13x28er Auflösung.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn die Anzeige längere Zeit (ca. >10h) ausgeschaltet war, dann zeigt sie nichts mehr an. Beim Anlegen der 24V Betriebsspannung bootet der Rechner ganz normal und die Anzeige dreht alle Pixel auf schwarz. Schwarz/Gelb-Test läuft auch ohne Probleme. Wenn ich nun eine Liniennummer sende, zeigt die Anzeige nichts an. Man kann zwar hören, dass die Pixel mit Spannung beaufschlagt werden, jedoch scheinbar alle auf schwarz
Die orangene LED der Ampel leuchtet auch kurz und die 7-Segmentanzeige zeigt 1 (IBIS Protokoll i.O.)
In seltenen Fällen zeigt die Anzeige mal was an, dann aber auch so lange bis ich sie ausschalte.
Jetzt habe ich mit der Festtext-Software AZR-12C getestet. Damit läuft die Anzeige ohne Probleme. Jedoch versteht diese Software scheinbar die Sonderzeichen vom IBIS-Utility nicht. Und über Linie bzw. Ziel das Ganze zu regeln funktioniert in Kombination mit den anderen Anzeigen nicht
Dann zeigen diese ja ein falsches Symbol/Ziel/Zahl
Hat jemand damit Erfahrungen, bzw. passt irgendwas an der custom.cfg nicht? Oder ggf. mit der Software selber ? Kann diese gar keine getrennten Linienfelder ansprechen? Da die Anzeige mit der AZR-Software ohne Probleme läuft denke ich es liegt entweder an der FD51 oder an der custom.cfg... Was anderes kann es dann ja eigentlich nicht sein (Hardware-Problem vom Rechner)
Ist es irgendwie möglich mit der FD51-Software 3 stellige Linien in einer größeren Font darzustellen als 4 stellige?
Mit freundlichem Gruß, Niko.
Custom.cfg ___________________________
;Konfiguration für Heck/Liniennummer 13x28, FD51h V1.6
;Angaben zum Kunden Kunde = NB ;bis zu 15 Zeichen Ort = Deutschland
;Angaben zur Rechnerumgebung Farbe = ja EprommerCOM = 1 ;1 oder 2 DownloadCOM = 1
FontPfad = .FONTS
DruckerTyp = HPLaser ;mglich: E9Nadel, E24Nadel, HPLaser, HPDesk DruckModus = Schnell ;mglich: Schnell, Qualitt
[HECK] ;Format: [Busname] (1 - 15 Zeichen) Steuergert = LLE8014 ;mglich: LLE8014, IBIS, Haeni, Init, Elgeba, oder AEG Linienziffern = 4 ;fr Markierung bei nicht-eingeb. Linie LinienVerhalten = Codiert ;mglich: Eingebunden, NichtEingebunden, Codiert Messages = nein ;Message-Eingabe freigeben / sperren Taktzeit = 20 ;Einheit: 1/10 s Sendeadresse = 3 ;0=niemand sendet DownloadTyp = KeinDL ;mglich: KeinDL, DLAZ, DLZR EpromTyp = K512 ;mglich: K256, K512, M1 ;Kommentar = "X"
;bis zu 31 Fonts knnen (zustzlich zum SYSTEM.S07) fest vorgeladen werden ;=> gedacht fr nicht eingebundene Linie bzw. zentrale Datenhaltung Font = LNR_SMALL.F13,10 Font = ZS00.F19,1 Font = ZS01.F16,2 Font = ZS02.F16,3 Font = ZS03.F16,4 Font = ZS04.F16,5 Font = ZS05.F16,6 Font = ZS06.F12,7 Font = ZS07.F08,8 Font = ZS08.F08,9
<3 : Heck> ;Format: ;Adresse: 1-15, Name: 1 - 15 Zeichen ;DisplayCode = 805/15 ;Feld1 (linkes Feld, Linienkasten) ;[wenn nicht bentigt, alle Parameter auf 0 setzen!] F1GapY0 = 0 ;Anzahl unbestckte Dots von oben F1GapX = 0 ;Abstand zwischen den Blocks F1GapY = 0 F1GapXF = 0 ;Flag: 1=nicht bestckte Dots, 0=Hardware-Lcke F1BlockSizeX = 0 ;Breite eines Blocks F1BlockSizeY = 0 ;Hhe eines Blocks F1BlocksX = 0 ;Anzahl Blocks F1BlocksY = 0 F1CutStart = 0 F1CutWidth = 0 F1TechInvers = nein ;wenn Dots verkehrt eingeltet ;Zeilentab fr Spalten im Feld1 F1RowTable = 14,13,12,11,10,09,08,07,06,05+ ; 0 - 9 04,03,02,01,00,16,16,16,16,16+ ;10 - 19 16,16,16,16,16,16,16,16 ;20 - 27
;Feld2 (rechtes Feld, Textkasten) ;Folgendes Parameterfeld zeigt die typische Vollmatrix-Belegung: alle Gap- ;Parameter haben den Wert 0, die Blockanzahl ist in beiden Richtungen 1, ;und die BlockSizes legen die Anzeigengráe fest. F2GapY0 = 0 F2GapX = 0 F2GapY = 0 F2GapXF = 0 F2BlockSizeX = 28 F2BlockSizeY = 13 F2BlocksX = 1 F2BlocksY = 1 F2CutStart = 0 F2CutWidth = 0 F2TechInvers = nein LeftC=0 ;Zeilentab fr Spalten im Feld2 F2RowTable = 14,13,12,11,10,09,08,07,06,05+ ; 0 - 9 04,03,02,01,00,16,16,16,16,16+ ;10 - 19 16,16,16,16,16,16,16,16 ;20 - 27
;bis zu 5 Typ-Definitionen knnen angegeben werden TeleTypDefA = z ;‘z‘-Telegramm auswerten TeleTypDefB = l ;‘l‘-Telegramm auswerten
;bis zu 5 Variablen knnen definiert werden TeleVarDefA = -,A3,A2,A1 TeleVarDefB = -,B3,B2,B1
; bis zu 50 Bedingungs-Zeilen knnen angegeben werden FormIndexCond = Z,:,-,A3,A2,A1 FormIndexCond = L,:,-,B3,B2,B1
OpticalInvers = nein ;InversBereich = 999,999 ;zwischen 1000 und 1999 zustzlich optisch invertieren LinienTextSpacing = 1 LinienFont = 10 ;Font muá mit ‘Font‘-Anweisung (s.o.) geladen werden LinienXStart1 = 0 ;alles auch einzeln einstellbar LinienXStart2 = 0 LinienXStart3 = 0 LinienXStart4 = 0 LinienSpace2 = 1 LinienSpace3 = 1 LinienSpace4 = 1 ;---------- Die folgenden Parameter werden nur bei "Linienkasten = ja" bentigt ;LLE_LinienDisplayCode = 805/1 LinienSlot = 1 ;bei Anzeigen <= 16 Dots LinienPlatte = 1 ;MirrorLinCol = 0 ;2. Linie vorhanden?
;fr Folgezeile + ans Ende! ; +----------------------------+ ;*Ý (13x28) Ý ; +----------------------------+
ColumnTable = 031,030,029,028,027,026,025+ ; 0 - 6 023,022,021,020,019,018,017+ ; 7 - 13 015,014,013,012,011,010,009+ ; 14 - 20 007,006,005,004,003,002,001 ; 21 - 27
;1=altes Treibersystem, 2=neues System ColumnTypeTab = 01,01,01,01,01,01,01+ ; 0 - 6 01,01,01,01,01,01,01+ ; 7 - 13 01,01,01,01,01,01,01+ ; 14 - 20 01,01,01,01,01,01,01 ; 21 - 27
;end of display definition
;end of CUSTOM.CFG