| Name |
Nachricht |
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:04
|
Ja hatte ich aber kann ich gern wiederholen |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:05
|
Quasi einfach Telegramm L/Z/DS021 zur Anzeige fügen? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:09
|
Quasi jetzt L/Z/DS021 nochmal hinzufügen? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:28
|
Leider war dies nun auch nicht möglich Anzeige liefert weiter die Probleme also er zeigt nur Linienummer im bedienteil an Zielnummer auch gar nix |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:33
|
luckysunyblue:
Hab mal ein Testanzeige erstellt. www.dropbox.com/s/q67wk865tssv1pn/Testbus.NTD?dl=0 Versuche mal mit diesen und schauen ob es klappt.
Leider ohne Erfolg ich versuche mal alles neuzustarten |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:41
|
Mal eine andere Frage.
Kommt wenigstens ein Text, wenn du die selbst erstellten Daten unter Fahrplan 2 im CU5 eingibst?
Fahrplan 2 im AlphaNT werden eigene Linie/Texte unter L/Z hinterlegt.
Bei meinem Testdatei sind unter Z: 001 und 002 belegt und als L: 001, 002, 003
Geändert von luckysunyblue am 6.Jun.2021 23:44 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:48
|
Ja da bringt er Text auf dem cu5 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 06 Jun. 2021 23:56
|
Ok. Da kann eventuell an eine falsche - Parametrierung - falsche Betriebssoftware (Wobei ich das auch ausschließen würde) - Datensatz mag ich zu bezweifeln, da dir ja immerhin die L und Z angezeigt kriegst, nur kein Text.
Für die Parametrierung gibt es diesen Beitrag -> Gorba CU 5 bespielen?
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr weiter.
Geändert von luckysunyblue am 6.Jun.2021 23:57 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 00:25
|
Habe mich jetzt im Parameter erkundigt vom CU5 es kann sein das vergessen wurde IBIS ANSI aktiv zu lassen oder? Denn dies war aus nun hab ich den fpl. 2 rein und er bringt einen Text den ich hinterlegt habe teste ich dann gleich erneut ob es jetzt gehen könnte |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 13:08
|
Ludre31:
Habe mich jetzt im Parameter erkundigt vom CU5 es kann sein das vergessen wurde IBIS ANSI aktiv zu lassen oder? Denn dies war aus nun hab ich den fpl. 2 rein und er bringt einen Text den ich hinterlegt habe teste ich dann gleich erneut ob es jetzt gehen könnte
Hat es geklappt? |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 22:11
|
Hallo, leider nicht. Was geschrieben wurde im anderen Artikel ging auch nicht |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 22:26
|
Er zeigt aber jetzt immer beim Starten Matrix Er: 1 Anzeige: 2 ist das normal? Aber leider kein Text noch nicht einmal eine liniennummer erscheint ect. Werde mal versuchen die Bordrechner Software zu ändern |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 22:39
|
Eine Idee hätte ich vielleicht noch.
Versuche doch mal im AlphaNT folgendes:

Fahrplan 1 Telegramm L (Für Linie) Und gibt z.B. 022 für die Linie 22 ein. In dem Textfeld schreibst du mal die Linie 22 rein.
Das ganze exportierst du wieder in den CU5 und gibt dann im Drucker die Linie 22 ein. Das gleiche wie gestern auf dem Bild von dir.
Meine Hintergedanke ist, dass der Drucker die Linie, Ziele von der Anzeige raus sucht.
Hat man ja bei älteren Anzeigen wie BROSE, dass die Linien und Zielen auf EPROMs gespeichert sind und somit das Bediengerät wie BS100 nur noch den Datensatz schickt.
Durch das eingeben im AlphaNT bewirken wir eigentlich fast das selbe. Dies hat zur Auswirkung, wenn die 22 eingegeben wird, dass die Linie auf der Anzeige z.B. als S22 umformatiert wird. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 22:42
|
Tatsächlich das werde ich versuchen mega dank |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 23:36
|
Also hab jetzt zum Bsp. Im bordrechner Linie 500 und in alpha nt auch die 500 gespeichert (Fpl 1) leider erscheint da auch keine linienummer gebe ich die manuell ein kommt kein Text vorhanden. Soll ich dies mal auf Fpl 2 stellen? Aber da wird er ja nicht über bordrechner angesteuert |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 23:44
|
Welchen Telegrammtyp sendet der Drucker eigentlich?
Standardmäßig werden DS001, DS001a für Linien DS003a, DS021 für Text unterstützt.
Auf Fahrplan 2 brauchst du nicht erstellen. Fahrplan 2 ist ja für selbst erstellten Texte/Linie im Alpha. Was für den IBIS Betrieb relevant ist, ist halt Fahrplan 1.
Wenn du im CU5 die 500 als Linie eingibst, ist es ja logisch, dass er dir die Meldung ausgibt, weil er unter Fp2 die 500 nicht gespeichert ist. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 23:46
|
Der Drucker sendet DS003a raus, DS021 ist nicht vorhanden im Gerät müsste wahrscheinlich noch hinterlegt werden. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 07 Jun. 2021 23:53
|
Hier ein Ausschnitt vom Drucker Parameter das sind die IBIS Sätze: Param name="B4.IB_Default_Wert_DS003" value="-1"/>
|
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 08 Jun. 2021 00:48
|
Da weißt ich nun auch nicht mehr weiter.
Entweder der Drucker sendet nur Linie und Ziel und der Anzeigenrechner sucht sich den Inhalt aus den EPROM heraus.
Es ist kein Zeichensatz für den IBIS Betrieb vorhanden. Wie man dies auf der Anzeige aufspielt habe ich keine Ahnung von. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 08 Jun. 2021 00:55
|
Jetzt klappt es und zwar habe ich folgendes getan: Nochmal in Alpha-Nt. Danach habe ich den Fpl 1 rein. Ziele hinterlegt. Linie bspw. 500 ziel: bspw. Peine Dann aufs CU5 nochmal Parameter und dort dann wieder den C-Mode rein und schaue an er rafft es also an den kollegen der Problem mit dem Zelisko hatte so geht es ;) |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
luckysunyblue


Konsul
1109 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 08 Jun. 2021 01:04
|
Ist doch schön wenn es jetzt funktioniert 👍 Nicht vergessen, dass unter Fp1 Z: 0-99 Liniensonderzeichen, Symbole DS001a Z100: Liniennummerfont, Definition Grösse Linien-Nummernfeld DS001 Z101: Konfiguration kundenspezifischer Datensätze Z102: Konfiguration verschiedenen Datensätzen ausserhalb VDV Norm (DS001c, 010, SLE)
L 0-999: Liniennummer können manuell erstellt werden. Wenn diese Felder leer sind, wird die Liniennummer automatisch mit Font gemäss Z 100 erstellt. verwendet werden kann. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Ludre31


Bürger
90 Beiträge
|
RE: Gorba CU5 parameter menu default password, 08 Jun. 2021 21:43
|
Habe dir per pn geantwortet |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|
|