Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 04 Jan. 2018 16:43
|
|
Einen wundervollen guten Tag zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Fahrzeug ist ausgerüstet mit einem Gorba CU8 und 3 LED-Anzeigen (16*126/112/28).
Die Anzeige soll zum einen Manuell hinterlegte Ziele anzeigen können und vom BVR-Drucker gesendete Texte in DS21 und lE wie "SBxx".
Aktuell funktioniert.. Nichts... Es lassen sich die hinterlegten Ziele nicht auswählen und auf Automatikmodus gestellt wird auch nichts dargestellt was vom Drucker kommt. Weder Linie noch Ziel. Ich vermute dass es irgendwelche Tricks oder Kniffe in Alpha-NT gibt, die mir bisher jedoch verborgen sind. Also Gorba-Profis, lasst mich an eurem Wissen teilhaben! |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
puplictraffic

Senator
782 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 04 Jan. 2018 19:59
|
Also m.W. geht DS003 und DS021 auf einmal nicht, man müsste sich schon entscheiden welches Telegramm die Anzeigen/die CU8 erhalten und auswertden soll. Also entweder DS003 oder DS021... |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
IVUbox

Siedler
5 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 13 Jan. 2018 12:39
|
Moin!
Ich glaube das habe ich missverständlich ausgedrückt. Es soll nicht der DS003 ausgewertet werden, sondern am CU8 selbst durch Eingabe das Ziel ausgewählt werden oder eben per DS21 ausgewertet werden. Vergleichbar mit lawo wo ich durch längeres drücken der Pfeiltaste ja auch umschalten kann von ibis Betrieb zu manueller zielwahl. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Grzegory


Adeliger
255 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 24 Jan. 2018 13:39
|
willkommen Es tut mir leid für die Sprache, ich komme aus Polen. Der GORBA CU8-Treiber hängt vom BIOS ab Wenn der Controller mit der Registrierkasse gekoppelt wurde und jetzt unabhängig arbeiten muss, müssen Sie die Firmware hochladen. Ähnlich in LAWO hat der Monomaster verschiedene BIOS-Versionen. Verbindung für BIOS GORBA CU8 CU5 CU4 C5 C4 DS001 DS003-Protokoll https://www.dropbox.com/s/ikb7xrejhtbywqz/64260088.bin?dl=0
Geändert von Grzegory am 24.Jan.2018 13:39 |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
zandrinno


Bürger
98 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 14 Feb. 2018 07:16
|
So weit ich weiß ist ein CU8 nicht wie ein Sicma-Control, sprich das Ding kann entweder nur zentral oder dezentrale Daten benutzen. Ich hätte ein Betriebsprogramm für das Ding komme aus Bonn kann dir das auch programmieren, wenn das für den BVR ist kann es ja nicht weit weg sein. Kannst mir ja ne PN schreiben. |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
u117783

Siedler
7 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 28 Feb. 2018 14:19
|
Hallo Ich kanns intern weiterleiten, wenn ich die Problematik verstehe. Die Anzeige soll zum einen Manuell hinterlegte Ziele anzeigen können und vom BVR-Drucker gesendete Texte in DS21 und lE wie "SBxx". Der Schluss des Satzes ist mir nicht geläufig. Was heisst :"und IE wie "SBxx"?
Greets
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Jens-MuM

Senator
548 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 17 Mar. 2018 13:42
|
IVUbox:
Moin!
Ich glaube das habe ich missverständlich ausgedrückt. Es soll nicht der DS003 ausgewertet werden, sondern am CU8 selbst durch Eingabe das Ziel ausgewählt werden oder eben per DS21 ausgewertet werden. Vergleichbar mit lawo wo ich durch längeres drücken der Pfeiltaste ja auch umschalten kann von ibis Betrieb zu manueller zielwahl.
Moin, es gibt da Mittel und Wege. Über PN können wir uns da mal austauschen. Die Zauberformel im Alpha-NT heisst "Fahrplan 1 und Fahrplan 2". damit kann so einiges für diese Zwecke konfiguriert werden.
|
|
| |
Beitragsbewertung:
|
Grzegory


Adeliger
255 Beiträge
|
RE: Gorba Alpha-NT / CU8 / IBIS-Auswertung, 18 Mar. 2018 09:30
|
Hallo
Gorba CU8 ist eine schlechtere Version des CU 5 Treibers
Dieser Controller sendet DS001 und DS003
Im Programm AlphaNT können Sie auswählen, wie das Übertragungsprotokoll aussehen soll
Regards Gregory |
|
| |
Beitragsbewertung:
|
|
|