Elgeba TiControl 360, 02 Mar. 2016 16:21


Hallo Zusammen,

hat hier jemand Erkenntnisse wie man bei einem Elgeba TiControl 360 die EMD Firmware übertragen oder neu laden kann ?

MfG C.M.
 
Beitragsbewertung:
     
RBLer



Siedler
50 Beiträge

RE: Elgeba TiControl 360, 03 Mar. 2016 17:53


Firmware hat es (bei uns) eine für das EMD-Laufwerk, eine für das Druckwerk. Du wirst sicher die VB-spezifische Geräte-Software meinen. Ist aber eigentlich egal, du brauchst auf jeden Fall ein Master-VDT mit der richtigen SW und das entsprechende Funktionsmenü. Im Fall der Gerätesoftware muss das VDT auch die richtige VB-Kennung besitzen, sonst verweigert der ticontrol das aufspielen.

Hatte den Fall, dass ich Geräte, die ich von einem anderen VB zugekauft hatte, nicht überspielen konnte und brauchte dazu ein - noch höher berechtigtes VDT von Elgeba - mit dem ich die VB-Kennung dann überschreiben konnte. Ist also nicht so ganz einfach..
 
Beitragsbewertung:
     
-C.M.-


Siedler
2 Beiträge

RE: Elgeba TiControl 360, 07 Mar. 2016 07:39


Also das BIOS ist ja nur ein EEProm, das kann man selbst auslesen und schreiben. Dann erledigt sich das mit der VB Kennung.

Die EMD Firmware ist nur das Problem gewesen.
Das haben wir aber auch hinbekommen.

Danke dir trotzdem.
 
Beitragsbewertung:
     
RBLer



Siedler
50 Beiträge

RE: Elgeba TiControl 360, 07 Mar. 2016 15:50


Da schau an...
Auf die Idee bin ich garnicht gekommen. Muss ich doch direkt mal schauen, ob ich einen passenden Aufsatz für den Galep habe. Da könnte ich mir ganz schnell noch ein paar Reservegeräte basteln. :D
 
Beitragsbewertung:
     
Bei ForumRomanum, im Forum suchen nach Elgeba TiControl
 