| Forum | Suchen | Mitglieder | Home  
» Willkommen Gast [ login | registrieren


Lawo SICMA control
Forum
- Technische Fragen / Info‘s



 
Name Nachricht
Thijs van de Bles



Gelehrter
120 Beiträge

Lawo SICMA control, 06 Feb. 2015 12:01


Ich habe hier ein SICMA control unit von LAWO mit ein front, zeite und hinten LED anzeiger, allen monobus.

Die SICMA hat einem IBIS eingang, uns es reagiert auf DS001 und DS003 telegramme.
Mit festtexten in gerät.

Ist es auch moglich das er reagiert auf DS003a telegrammen?
 
Beitragsbewertung:
     
Grzegory



Adeliger
255 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 06 Feb. 2015 13:10


Herzlich Willkommen
Sorry für die Sprache, ich benutze Google Translator.
SIGMA CONTROL Regler kann als Stand-alone-Gerät in Betrieb, wenn es eine Tastatur und ein Display hat. Es kann auch mit einem externen Steuergerät wie Lawo L8401 arbeiten. Und dann arbeiten DS001 DS003-Protokoll.
Kann DS003a angepasst werden, laden Sie das Programm SIGMA CONTROL mit einem PCMCIA-Karte
Ich habe solche Programme
PCMCIA-Karte Einträge in TedPlus.

Betriebsprogramm Datum SW-Version Verwendung Bemerkungen
306xc1_2.bin 03.02.09 5.8 TopForm CU1- und CU2-Geräte / Smart-Control Dezentral
e306x_d.bin 03.02.09 8.7 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Dezentral
306XDS3A.BIN 05.05.09 7.7 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Zentral DS 003a
306XDS21.BIN 24.09.09 7.71 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Zentral DS 021
306XDT9Z.BIN 05.05.09 7.7 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Zentral TED900-Form (L86xx)
306XT800.BIN 05.05.09 7.7 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Zentral TED800-Form (Elgeba)
CU3han21.bin 06.12.05 6.8 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Zentral DS 021 – Adresse 4*
CU3biele.bin 09.06.06 6.9 TopForm-Master CU3/ Smart-Master Zentral DS 021 – Adresse 5**
MOLCD_D.F00 27.07.06 7.15 LCD-Monomaster Dezentral
MALCSGL.F00 28.07.06 7.4 LCD-Monomaster, Single Dezentral
ML40DS21.UNI 24.09.09 6.93 LCD-Monomaster Zentral DS 021
ML40DS3A.UNI 26.06.08 6.92 LCD-Monomaster Zentral DS 003a
ML40DT9Z.UNI 31.05.06 6.91 LCD-Monomaster Zentral TED900-Form (L86xx)
ML40T800.UNI 30.05.06 6.91 LCD-Monomaster Zentral TED800-Form (Elgeba)
M40HANAU.UNI 04.02.03 6.1 LCD-Monomaster Zentral DS 021 – Adresse 4*
MONO_D3.F00 03.02.09 7.16 Monomaster Dezentral
MONOSGL.F00 28.07.06 7.15 Monomaster, Single Dezentral
MO20DS3A.UNI 26.06.08 6.92 Monomaster Zentral DS 003a
MO20DS21.UNI 24.09.09 6.93 Monomaster Zentral DS 021
MO20DT9Z.UNI 12.01.06 6.9 Monomaster Zentral TED900-Form (L86xx)
MO20T800.UNI 14.03.07 7.32 Monomaster Zentral TED800-Form (Elgeba)
M20HANAU.UNI 27.01.03 5.6 Monomaster Zentral DS 021 – Adresse 4*
SIC21AD5.BIN 09.04.09 6.16 SICMA-Master Rechner Zentral DS 021 – Adresse 5**
SICDMINI.BIN 03.04.12 8.17 SICMA-Master Rechner Miniflex dezentral (aut. Ausricht.)
SICFZDEZ.BIN 03.08.11 8.17 SICMA-Master Rechner Dezentral
SICFZA21.BIN 05.08.11 6.18 SICMA-Master Rechner Zentral DS 021
SICFZA3A.BIN 05.08.11 6.18 SICMA-Master Rechner Zentral DS 003a
SICFZAT8.BIN 05.08.11 6.18 SICMA-Master Rechner Zentral TED800-Form (Elgeba)
SICFZAT9.BIN 05.08.11 6.18 SICMA-Master Rechner Zentral TED900-Form (L86xx)
SICFKURS.BIN 21.11.08 8.11 SICMA-Master Rechner Zentral Kursnummeranzeige
SICHANAU.BIN 28.03.08 6.14 SICMA-Master Rechner Zentral DS 021 – Adresse 4*
SCL21AD5.BIN 09.04.09 7.11 SICMA-Control Zentral DS 021 – Adresse 5**
SCLDMINI.BIN 03.04.12 8.17 SICMA-Control Miniflex dezentral (aut. Ausricht.)
SCLFZDEZ.BIN 16.12.11 8.18 SICMA-Control Dezentral (SICMA-Flex)
SCLFDS21.BIN 08.03.12 7.15 SICMA-Control Zentral DS 021 / dezentral
SCLFDS3A.BIN 08.03.12 7.15 SICMA-Control Zentral DS 003a / dezentral
SCLFDST8.BIN 09.03.12 7.15 SICMA-Control Zentral TED 800 / dezentral
SCLFDST9.BIN 09.03.12 7.15 SICMA-Control Zentral TEDplus / dezentral
SCLHANAU.BIN 28.03.08 7.9 SICMA-Control "Zentral DS 021 – Adresse 4* 
/ dezentral"
SCLIBIS.BIN 16.12.12 8.18 SICMA-Control Var.3 Grundprogramm IBIS-Master

* Nur bei Anlagen mit Seite links (Adr. 4), Datensatz 021 und eingebundener Linien-Nr. oder VMX-Format (AEG/ATRON/IVU steuern nur 3 Adressen)

** Nur bei Anlagen mit eigenem Anzeigerechner im Nummerkasten Seite rechts (Adr. 5), Seite links (Adr. 4), Datensatz 021 und eingebundener Linien-Nr. oder VMX-Format (AEG/ATRON/IVU steuern nur 3 Adressen). z.B. 16x28 + 16x126 ALEDO auf der rechten Seite


Geändert von Grzegory am 6.Feb.2015 13:21
 
Beitragsbewertung:
     
puplictraffic


Senator
782 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 06 Feb. 2015 20:05


Die von Grzegory genannten Programme sind nur allgemein.

Meine beiden Sicma haben Betriebsprogramme für DS003a und DS021, bei den Betriebsprogramm steht aber IMMER "LED" dran und die allgemeinen Betriebsprogramme funktionieren mit Smart-Master + LED-Anzeigern NICHT. Offensichtlich muss das ein Betriebsprogramm für LED-Anzeigen sein.
 
Beitragsbewertung:
     
Jens-MuM


Senator
548 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 06 Feb. 2015 20:16


...hier ist ja aber explizit die Rede von einem SICMA-Control. Und da dürfte für DS3a dann SCLFDS3A.BIN das richtige sein.
Allerdings muss dann ja auch eine passende MO1-Datei geladen werden, in der die genaue Auswertung vom DS3a und die Varianten und Zeichensätze definiert sind.

@Thijs: schreib mir eine PN, was du vorhast und ob ich dabei helfen kann. Das SICMA-Control kann auch DS3a und mit Umschalten trotzdem gespeicherte Texte verwalten....

 
Beitragsbewertung:
     
Thijs van de Bles



Gelehrter
120 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 10 Feb. 2015 20:34


Das aktuelles firmware der SICMA ist SCLFZDEZ.bin.
Uberschreiben mit SCLFDS3A.bin soll arbeiten?
 
Beitragsbewertung:
     
MASG


Siedler
3 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 24 Jan. 2016 16:29


Hallo zusammen,
ich weiß nicht ob meine Frage hier richtig ist. Wenn nicht, Bitte um Richtigstellung. Danke

Ich habe eine LAWO Frontanzeige mit SICMA-Control Ansteuerung. Leider fehlen mir die Software um die, in der SICMA-Control, hintelegten Daten zu editieren um Sie Anschließend wieder auf die Anzeige zu bringen.

Ich habe ein Notebook mit PC-Card Steckplatz. Eine PC-Card könnte ich auch beschaffen.

Bitte um Unterstützung. Danke

Gruß,
MASG
 
Beitragsbewertung:
     
Grzegory



Adeliger
255 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 24 Jan. 2016 18:01


Herzlich Willkommen
sorry für die Sprache
Karte hat ein spezielles Format. Sie können zeichnen Sie eine einfache Karte.
Kann ich Ihnen ein Bild von der Karte in einem Format IMA.
Sie müssen einen 512KB SRAM haben
Laden Sie das Programm WinImage
auf diesem Programm können Sie ein Bild von der Karte aufzeichnen.
von nun an, wie gut Sie sich gesetzt TedPlus es bekommen Sie richtig aufgenommenen Dateien MO1

Gregory


 
Beitragsbewertung:
     
MASG


Siedler
3 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 25 Jan. 2016 07:25


@ Grzegory: vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Ich fasse mal die einzelnen Schritte zusammen.
1. Beschaffung einer PC-Card (PCMCIA type 1 mit 512Kb SRAM)
2. Installieren von WinImage auf dem Notebook
3. Image auf die PC-Card aufspielen (IMA Format)
4. TedPlus ?

Grzegory, kannst du auch in Englisch schreiben?
 
Beitragsbewertung:
     
Jens-MuM


Senator
548 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 25 Jan. 2016 20:23


bei einem SICMA Control reicht auch eine CF-Karte mit PCMCIA-Adapter.

Da kann dann die mo1-Datei rauf, die die neuen Ziele beinhaltet. Wenn benötigt, kann man einem SICMA-CONTROL auf diesem Weg auch eine andere Betriebssoftware beibringen.

Eine PCMCIA Karte geht aber natürlich auch....

 
Beitragsbewertung:
     
Grzegory



Adeliger
255 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 30 Jan. 2016 08:16


Hello
I have a program of TED Plus, I also downloaded the main program to the controller SIGMA CONTROL
For standard DS003 DS001 I can get you a preparation program
Lawo records the card in its own way, because I read your card and save the recording bit by bit in a format IMA
Do you save the file using WinImage on your card
After saving this card will be supported by the program Ted Plus
512KB card after format TED Plus, its capacity shows more than 520 kb
Exactly image has 524288


 
Beitragsbewertung:
     
MASG


Siedler
3 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 08 Feb. 2016 17:02


English
Hello Grzegory
Maybe I didn‘t articulate my problem properly so I‘ll try again

I‘m a newbie in this field and thus my knowledge about technology, interfaces, software, hardware and processes is limited.

I‘ve a LAWO SICMA Control unit connected to a LAWO LED which is used for Citaro and MAN buses.

I‘ve a SRAM PC-Card with a number of texts included and I would like to edit and add some texts so I can display them on the LED

Right now I‘ve no hardware & Software to read/write the PC-Card.

So please kindly help me along as to what exactly I need in terms of:
- Hardware?
- Software?

Where to buy it?

And if possible how to configure the software (manual)

I hope I could explain my issue


Deutsch
Hallo Grzegory
Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar genug artikuliert daher versuche ich es erneut

Ich bin ein newbie auf diesem Gebiet und daher ist mein Wissen zur Technik, Schnittstellen, Software, Hardware und Prozessen begrenzt.

Ich habe eine LAWO SICMA Control Einheit das an eine LAWO LED angeschlossen ist, welches man in der Regel in MB Citaro oder MAN Fahrzeugen vorfindet

Ich habe eine SRAM PC-Card auf der etliche Texte drauf sind und ich würde gerne diese Texte editieren und evtl. eigene hinzufügen wollen.

Momentan habe ich keine Hardware & Software um die PC-Card zu lesen/beschreiben.

Bitte hilft mir, was genau brauche ich im Sinne von:
- Hardware?
- Software?

Wo kann man es erwerben?

Gibt es für die Konfiguration Anleitungen?


Ich hoffe ich konnte mein Anliegen nun besser formulieren.
 
Beitragsbewertung:
     
Jens-MuM


Senator
548 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 09 Feb. 2016 21:03


Hallo,
den Kartendaten etwas hinzufügen geht nicht ohne weiteres. Im TEDplus-Editor benötigt man noch diverse weitere Dateien, aus diesen wird dann die mo1-Datei quasi als "Extrakt" gebildet.

Zur benötigten Hardware hatte ich ja schon was geschrieben. Dreh und Angelpunkt ist halt der Editor, sprich die Software....

 
Beitragsbewertung:
     
Grzegory



Adeliger
255 Beiträge

RE: Lawo SICMA control, 10 Feb. 2016 07:52


Hello
Editing directions and lines Ted Plus.
Just laptop with PCMCIA slot
The program WinImage
Card SRAM 512 KB
I‘ll send you a picture of SRAM cards in the format IMA.
It should be a file recorded on RAM using WinImage
open the file
then you select the disk or drive letter which is assigned SRAM card
menu disk, you write disk
So got ready card will be properly recorded by the program TED PLUS
Card has a capacity after format 524288 kb
If you do not have Ted Plus I can write you to upload data to the controller SICMA
 
Beitragsbewertung:
     
Bei ForumRomanum, im Forum suchen nach Lawo SICMA control
 




Informationen zum Datenschutz | ForumRomanum - Jetzt kostenlos ein eigenes Forum erstellen!