| Forum | Suchen | Mitglieder | Home  
» Willkommen Gast [ login | registrieren


LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration
Forum
- Technische Fragen / Info‘s



 
Name Nachricht
mbc


Siedler
9 Beiträge

LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 17 Aug. 2014 21:52


Hallo Leute,

zu Beginn:
Ich bin absoluter Neuling in Sachen IBIS, Fahrtanzeigen, ... also bitte "sanft" schlagen

Ich habe hier eine SICMA-Flex-Anzeige mit 8x96 Pixeln (SMD-LED).

Leider habe ich keine passende Konfigurationsdatei dazu.
Ich habe eine vorhandene Datei einmal grob angepasst, die Anzeige in TedPlus stimmt somit schon einmal.

Meine Frage ist nun, welche Parameter müssen in der custom.cfg für diesen Anzeigenrechner zwingend korrekt angegeben werden?

In meiner Konfigurationsdatei sind noch viele von diesen "ColumnTable" vorhanden, da verstehe ich noch nicht wirklich den Zusammenhang.

Ich habe leider keinen Downloader, somit kann ich die Daten aus dem Anzeigenrechner auch nicht herausladen und sichern. Und da die Anzeige in einem Bus verbaut ist, kann ich da nicht mal eben "schnell" am Schreibtisch testen.

LG
Marco
 
Beitragsbewertung:
     
Jens-MuM


Senator
548 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 18 Aug. 2014 22:43


Column Tables sind nur wichtig bei herkömmlichen Flipdot-Anzeigen. Bei der LED müssen nur die Ausmaße stimmen.

Was die "Kopfangaben" angeht, also Linie eingebunden usw., musst du halt experimentieren.

Zum Aufspielen brauchst du in der SICMA Generation nur noch die MO1-Datei in den Rechner laden.

Soweit die Theorie
Gruß Jens

 
Beitragsbewertung:
     
mbc


Siedler
9 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 19 Aug. 2014 13:19


Hallo Jens,

vielen Dank schonmal für die Info.
Ich habe jetzt einmal einen ganz großen Teil des Inhaltes aus der Konfigurationsdatei rausgeschmissen und es sieht laut TED schon mal ganz gut aus.

Weis jemand wie der Rechnertyp lautet den ich einstellen muss? Die Anzeige hat ja soweit ich weis, den SICMA-Master-Rechner integriert, ist das das LLE8014 Steuergerät? Ich vermute einmal das diese Angabe zwingend korrekt sein muss weil vermutlich das Ausgabenformat der Datei davon abhängig ist und ich vermute einmal das alte Anlagen nicht das neue Format lesen können.
 
Beitragsbewertung:
     
Jens-MuM


Senator
548 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 19 Aug. 2014 19:30


Nein, das was du da einstellst, hat Auswirkungen darauf, wie die Anzeige tickt, aber es ist für die Funktion eher irrelevant.
Tipp: stelle es auf LLE8014, das ist die "einfachste" Version.
Was die anderen Optionen im einzelnen für Auswirkungen haben, weiss ich so auf Schlag auch nicht.

 
Beitragsbewertung:
     
puplictraffic


Senator
782 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 19 Aug. 2014 20:55


IBIS = Timeout 60sec., wenn 60 Sekunden kein IBIS-Telegramm gesendet wird, schaltet die Anzeige auf schwarz.

L8401 = Timeout unendlich, die Anzeige schaltet also nicht schwarz wenn kein IBIS-Telegramm gesendet wird.

Das sind eigentlich die gängigsten.
 
Beitragsbewertung:
     
mbc


Siedler
9 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 20 Aug. 2014 00:15


Vielen Dank für eure Antworten !!

Das Ganze ist ja wirklich unnötig kompliziert, da merkt man mal wieder wie hilfreich eine gute Dokumentation wäre ...

Wenn noch jemand anderes parat hat wäre ich dankbar für eine Ergänzung der Liste.

Da wir im Bus kein IBIS haben muss ich leider manuell an der Anzeige umschalten, praktisch das die auf der Beifahrerseite hängt, wo man sich immer erst komplett abschnallen muss um da dran zu kommen

Irgendwie vermute ich ja, das der obere Teil der Konfigurationsdatei (also bis zur Anzeigendefinition) nur für TED gedacht ist und vermutlich garnicht in die Ausgabedatei einfliesst.


Hier mal eine Liste meiner Parameter:

Steuerger„t = LLE8014 ;möglich: LLE8014, IBIS, Haeni, Init, Elgeba, oder AEG
Linienziffern = 3 ;für Markierung bei nicht-eingeb. Linie
LinienVerhalten = Eingebunden ;möglich: Eingebunden, NichtEingebunden, Codiert
Messages = nein ;Message-Eingabe freigeben / sperren

; Taktzeit
; Einheit: 1/10 Sekunden
; 10 = 1 Sekunde
; 20 = 2 Sekunden
; 200 = 20 Sekunden
Taktzeit = 20

Sendeadresse = 1 ;0=niemand sendet
DownloadTyp = KeinDL ;möglich: KeinDL, DLAZ, DLZR
EpromTyp = K256 ;möglich: K256, K512, M1
;Kommentar = "Kommentar"

;bis zu 31 Fonts können (zusätzlich zum SYSTEM.S07) fest vorgeladen werden
;=> gedacht für nicht eingebundene Linie bzw. zentrale Datenhaltung
;Font = LNR.F19,4
;Font = LNRsmall.F19,10
Font = MB.F08

<1 : Front> ;Format:
;Adresse: 1-15, Name: 1 - 15 Zeichen

;Feld2 (rechtes Feld, Textkasten)
LeftC = 9
F2BlockSizeX = 96
F2BlockSizeY = 8
F2BlocksX = 1
F2BlocksY = 1
F2CutStart = 0
F2CutWidth = 0
F2OpticalInvers = nein

 
Beitragsbewertung:
     
puplictraffic


Senator
782 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 20 Aug. 2014 05:42


Stimmt, da du ja eine Flex-Anlage hast (also mit Sicma-Control in der Anzeige drin), musst du als Steuergerät das LLE8401 angeben.

Aber ist die ANzeige wirklich nur 8 Zeilen hoch?
 
Beitragsbewertung:
     
Jens-MuM


Senator
548 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 20 Aug. 2014 21:12


8*96 ist nicht unüblich...
Aber: LLE8014, nicht 8401 in der CFG
 
Beitragsbewertung:
     
mbc


Siedler
9 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 22 Aug. 2014 14:35


Ja, die hat "leider" nur 8 Pixel an Höhe, ist wohl die kleinste Anzeige die LAWO im Sortiment hat.

Ich hätte ja gerne eine Größere, aber dafür haben wir leider kein Geld.

LLE8014 ist eingetragen hätte man auch einfacher benennen können ...

Was mich jetzt ja nochmal so spontan interessiert. Ich hätte ja jetzt gedacht das man irgendwo einstellen muss welcher Anzeigenrechner verwendet wird, wegen dem Ausgabenformat. Wie ich ja erfahren habe, ist bei den Flip-Dot-Anzeigen ja auch eine Spalten- und Zeilentabelle nötig. Ich bin etwas verwirrt über diese relativ undurchsichtige Konfigurationsmöglichkeiten.

Was mich nochmal so interessiert. Man kann die Anzeige ja entweder über einen Sicma-Control fernsteuern, oder aber über ein MAS3 (über IBIS-Bus).
Kann man da dann auch auf die Speicherplätze der Anzeige zurückgreifen, oder aber werden da dann nur die übertragenen Protokolldaten angezeigt.

Ich suche immer noch nach einer sehr günstigen Möglichkeit die Anzeige ohne sich abzuschnallen umschalten zu können. Und der SICMA-Controll ist auch viel zu groß, wir haben keine DIN-Schacht mehr frei und auch da plaziert wäre es sehr umständlich das Display abzulesen.


Geändert von mbc am 22.Aug.2014 14:40
 
Beitragsbewertung:
     
puplictraffic


Senator
782 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 22 Aug. 2014 18:23


Wenn ein Standard-Programm auf dem Sicma installiert ist, müsste man über langes drücken der Eingabetaste in den IBIS-Betrieb wechseln können. Es werden die auf dem Sicma gespeicherten Daten (DS001 und DS003) abgerufen, wenn ein externes Steuergerät verwendet wird.

Eine Art der Anzeige brauchst du nicht einstellen, das erkennen die Geräte über das Betriebsprogramm. Für die Flipdotanzeigen ist allerdings - wie schon erwähnt - die Angabe der Zeilen usw. nötig.

Eingebundene Linie = Linie wird im Zieltext mit angezeigt, evtl. über DS001 gesendete Linien werden ignoriert
Nicht eingebunden = Linie und Zieltext werden getrennt aufgerufen.
Codierte Linie = wie nicht eingebunden, über die Linienabfrage können aber Sondersymbole oder die Linien selbst nochmal dargestellt werden. Hinterlegst du im TED bei "Linien" keine Daten, wird die Linie entsprechend wie in der CFG eingestellt dargestellt (Standard sind 0 - 3 Pixel abstand vom linken Rand bei 1-Stelliger Linie) und das Ziel zwischen Linie und rechtem Rand der Anzeige zentriert. Sind Daten hinterlegt, wird das Ziel zwischen "LeftC" und rechtem Anzeigenrand zentriert.


Geändert von puplictraffic am 22.Aug.2014 20:00
 
Beitragsbewertung:
     
mbc


Siedler
9 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 22 Aug. 2014 21:07


Vielen vielen Dank, ihr seid echt spitze Jungs (und ggf. Mädels natürlich auch)

Es ist noch die Standard LAWO ".bin" enthalten, also das normale Betriebssysten. Das Umschalten zum IBIS-Modus funktioniert, das hatte ich letztens durch Zufall schon entdeckt.

Meine obige Konfigurationsdatei sollte dann also mit der Anzeige funktionieren, ich habe etwas Angst das die dann nur noch "Mist" anzeigt, dann bekäme ich nämlich großen Ärger weil das neue Aufspielen in der Werkstatt bei unseren "Blauen" ziemlich aufwändig wäre.


Mit "Linien" in TED meinst Du bestimmt aus dem Krempel hier vermutlich alles was mit "Linien" beginnt:

;bis zu 5 Typ-Definitionen können angegeben werden
TeleTypDefA = z ;‘z‘-Telegramm auswerten
TeleTypDefB = l ;‘l‘-Telegramm auswerten

;bis zu 5 Variablen können definiert werden
TeleVarDefA = -,A3,A2,A1
TeleVarDefB = -,B3,B2,B1

; bis zu 50 Bedingungs-Zeilen können angegeben werden
FormIndexCond = Z,:,-,A3,A2,A1
FormIndexCond = L,:,-,B3,B2,B1

OpticalInvers = nein
InversBereich = 1000,1000 ;zwischen 1000 und 1999 zusätzlich optisch invertieren
LinienTextSpacing = 1
LinienFont = 10 ;Font muß mit ‘Font‘-Anweisung (s.o.) geladen werden
LinienXStart1 = 3 ;alles auch einzeln einstellbar
LinienXStart2 = 2
LinienXStart3 = 0
LinienXStart4 = 0
LinienSpace2 = 2
LinienSpace3 = 1
LinienSpace4 = 1
;---------- Die folgenden Parameter werden nur bei "Linienkasten = ja" benötigt
;LLE_LinienDisplayCode = 805/1
LinienSlot = 1 ;bei Anzeigen <= 16 Dots
LinienPlatte = 1
;MirrorLinCol = 0 ;2. Linie vorhanden?
 
Beitragsbewertung:
     
puplictraffic


Senator
782 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 22 Aug. 2014 22:05


Nein, das steht oben bei Angaben zum Bustyp. Hier mal ein paar Angaben, wie das bei mir aussieht. Funktioniert bei LED; LCD und Flipdotanzeigen problemlos.

Mit "Sendeadresse" kann eingestellt werden, ob die Zieltexte auf dem L8401 angezeigt werden sollen oder nicht. Bei mir ist es immer aktiv, hat auch keine Auswirkungen auf andere Steuergeräte. Das LeftC ist dieser blaue Strich im TEDplus, bei großen Anzeigen normalerweise auf 28 Pixel (3-Stellige Linie im Standardfont ist 27 Pixel breit).

Die einzigen Angaben, die der Anwender ändern braucht sind:
* Angaben zum Fahrzeug
* Angaben zur Anzeigengröße
* Angaben zur Hardwarekonfiguration (extra Linienkasten ja/nein).

Anzeigen "auf Kopf" sind schon schwieriger, aber nicht unlösbar. Da sollte man aber im Zweifelsfall nicht dran rumspielen, auch an den Telegrammtypen (keine Ahnung, welche auswirkungen das hat)


[O405GN] ;Format: [Busname] (1 - 15 Zeichen)
Steuerger„t = LLE8014 ;m”glich: LLE8014, IBIS, Haeni, Init, Elgeba, oder AEG
Linienziffern = 3 ;fr Markierung bei nicht-eingeb. Linie
LinienVerhalten = codiert ;m”glich: Eingebunden, NichtEingebunden, Codiert
Messages = nein ;Message-Eingabe freigeben / sperren
Taktzeit = 20 ;Einheit: 1/10 s
Sendeadresse = 1 ;0=niemand sendet
DownloadTyp = DLZR ;m”glich: KeinDL, DLAZ, DLZR
EpromTyp = M1 ;m”glich: K256, K512, M1
;LVB neu = "Kommentar"

;bis zu 31 Fonts k”nnen (zus„tzlich zum SYSTEM.S07) fest vorgeladen werden ;=> gedacht fr nicht eingebundene Linie bzw. zentrale Datenhaltung
Font = ST04A.F08,1
Font = ST06A.F08,2
Font = ST07A.F16,3
Font = SL06A.F16,4
Font = SYSTEM_S6X7.F07,5
Font = SYSTEM_LVB.F16,6
Font = SYSTEM_F6X7.F07,7
Font = SIMPLE.F11,8
Font = HELV.F15,9
Font = LNR_LVB.F16,10
Font = LNR_LVB.F13,11

<1 : Front> ;Format:
;Adresse: 1-15, Name: 1 - 15 Zeichen
;DisplayCode = 802/15 ;Feld1 (linkes Feld, Linienkasten)
;[wenn nicht ben”tigt, alle Parameter auf 0 setzen!]

F1GapY0 = 0 ;Anzahl unbestckte Dots von oben
F1GapX = 0 ;Abstand zwischen den Blocks
F1GapY = 0
F1GapXF = 0 ;Flag: 1=nicht bestckte Dots, 0=Hardware-Lcke
F1BlockSizeX = 0 ;Breite eines Blocks 40
F1BlockSizeY = 0 ;H”he eines Blocks 24
F1BlocksX = 0 ;Anzahl Blocks
F1BlocksY = 0
F1CutStart = 0
F1CutWidth = 0
F1TechInvers = nein ;wenn Dots verkehrt eingel”tet

;Zeilentab fr Spalten im Feld1
; +----------------------------+
;*Ý 16 x xxx Feld1Ý
; +----------------------------+
;Zeilentab fr Spalten im Feld1

F1RowTable = 15,14,13,12,11,10,09,08,07,06+ ; 0 - 9
05,04,03,02,01,00,16,16,16,16+ ;10 - 19
16,16,16,16,16,16,16,16 ;20 - 27

;Feld2 (rechtes Feld, Textkasten)
;Folgendes Parameterfeld zeigt die typische Vollmatrix-Belegung: alle Gap-
;Parameter haben den Wert 0, die Blockanzahl ist in beiden Richtungen 1,
;und die BlockSizes legen die AnzeigengrӇe fest.

LeftC = 28
F2GapY0 = 0
F2GapX = 0
F2GapY = 0
F2GapXF = 0
F2BlockSizeX = 126
F2BlockSizeY = 16
F2BlocksX = 1
F2BlocksY = 1
F2CutStart = 0
F2CutWidth = 0
F2TechInvers = nein

ResB01 = 1 ;Sonderzeichenbedingung

; +----------------------------+
;*Ý 16 x xxx Feld2Ý
; +----------------------------+

;Zeilentab fr Spalten im Feld2

F2RowTable = 15,14,13,12,11,10,09,08,07,06+ ; 0 - 9
05,04,03,02,01,00,16,16,16,16+ ;10 - 19
16,16,16,16,16,16,16,16 ;20 - 27

;bis zu 5 Typ-Definitionen k”nnen angegeben werden

TeleTypDefA = z ;‘z‘-Telegramm auswerten
TeleTypDefB = l ;‘l‘-Telegramm auswerten

;bis zu 5 Variablen k”nnen definiert werden
TeleVarDefA = -,A3,A2,A1
TeleVarDefB = -,B3,B2,B1

; bis zu 50 Bedingungs-Zeilen k”nnen angegeben werden
FormIndexCond = Z,:,-,A3,A2,A1
FormIndexCond = L,:,-,B3,B2,B1
OpticalInvers = nein
;InversBereich = 999,999 ;zwischen 1000 und 1999 zus„tzlich optisch invertieren

LinienTextSpacing = 3
LinienFont = 10 ;Font muá mit ‘Font‘-Anweisung (s.o.) geladen werden
LinienXStart1 = 3 ;alles auch einzeln einstellbar
LinienXStart2 = 2
LinienXStart3 = 1
LinienXStart4 = 1
LinienSpace2 = 2
LinienSpace3 = 1
LinienSpace4 = 1

;---------- Die folgenden Parameter werden nur bei "Linienkasten = ja" ben”tigt
;LLE_LinienDisplayCode = 805/1
LinienSlot = 1 ;bei Anzeigen <= 16 Dots
LinienPlatte = 1
;MirrorLinCol = 0

;2. Linie vorhanden?
; +----------------------------+
;*Ý (16x126) Ý
; +----------------------------+

ColumnTable = 031,030,029,028,027,026,025+ ; 0 - 6
023,022,021,020,019,018,017+ ; 7 - 13
015,014,013,012,011,010,009+ ; 14 - 20
007,006,005,004,003,002,001+ ; 21 - 27
063,062,061,060,059,058,057+ ; 28 - 34
055,054,053,052,051,050,049+ ; 35 - 41
047,046,045,044,043,042,041+ ; 42 - 48
039,038,037,036,035,034,033+ ; 49 - 55
095,094,093,092,091,090,089+ ; 56 - 62
087,086,085,084,083,082,081+ ; 63 - 69
079,078,077,076,075,074,073+ ; 70 - 76
071,070,069,068,067,066,065+ ; 77 - 83
127,126,125,124,123,122,121+ ; 84 - 90
119,118,117,116,115,114,113+ ; 91 - 97
111,110,109,108,107,106,105+ ; 98 - 104
103,102,101,100,099,098,097+ ;105 - 111
239,238,237,236,235,234,233+ ;112 - 118
231,230,229,228,227,226,225 ;119 - 125

;1=altes Treibersystem, 2=neues System
ColumnTypeTab = 01,01,01,01,01,01,01+ ; 0 - 6
01,01,01,01,01,01,01+ ; 7 - 13
01,01,01,01,01,01,01+ ; 14 - 20
01,01,01,01,01,01,01+ ; 21 - 27
01,01,01,01,01,01,01+ ; 28 - 34
01,01,01,01,01,01,01+ ; 35 - 41
01,01,01,01,01,01,01+ ; 42 - 48
01,01,01,01,01,01,01+ ; 49 - 55
01,01,01,01,01,01,01+ ; 56 - 62
01,01,01,01,01,01,01+ ; 63 - 69
01,01,01,01,01,01,01+ ; 70 - 76
01,01,01,01,01,01,01+ ; 77 - 83
01,01,01,01,01,01,01+ ; 84 - 90
01,01,01,01,01,01,01+ ; 91 - 97
01,01,01,01,01,01,01+ ; 98 - 104
01,01,01,01,01,01,01+ ;105 - 111
01,01,01,01,01,01,01+ ;112 - 118
01,01,01,01,01,01,01 ;119 - 125

;end of display definition



Geändert von puplictraffic am 22.Aug.2014 22:11
 
Beitragsbewertung:
     
Grzegory



Adeliger
255 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 27 Aug. 2014 12:49


Konfiguration für Sie...

;Angaben zum Kunden
Kunde = G.PLUTA ;bis zu 15 Zeichen
Ort = VBUS3
CCode = 144

;Angaben zur Rechnerumgebung
Farbe = ja
EprommerCOM = 1 ;1 oder 2
DownloadCOM = 1
FontPfad = c:llefonts
DruckerTyp = HPLaser ;m”glich: E9Nadel, E24Nadel, HPLaser, HPDesk
DruckModus = Schnell ;m”glich: Schnell, Qualit„t
[V-BUS3] ;Format: [Busname] (1 - 15 Zeichen)
Steuerger„t = LLE8014 ;m”glich: LLE8014, IBIS, Haeni, Init, Elgeba, oder AEG
Linienziffern = 3 ;fr Markierung bei nicht-eingeb. Linie
LinienVerhalten = Eingebunden ;m”glich: Eingebunden, NichtEingebunden, Codiert
Messages = nein ;Message-Eingabe freigeben / sperren
Taktzeit = 20 ;Einheit: 1/10 s
Sendeadresse = 1 ;0=niemand sendet
DownloadTyp = KeinDL ;m”glich: KeinDL, DLAZ, DLZR
EpromTyp = K256 ;m”glich: K256, K512, M1
Kommentar = "Kommentar"

;bis zu 31 Fonts k”nnen (zus„tzlich zum SYSTEM.S07) fest vorgeladen werden
;=> gedacht fr nicht eingebundene Linie bzw. zentrale Datenhaltung
;Font = LNR.F16,6
;Font = LNR6x13.F13,7


<1 : Front> ;Format:
;Adresse: 1-15, Name: 1 - 15 Zeichen
;Feld1 (linkes Feld, Linienkasten)
;[wenn nicht ben”tigt, alle Parameter auf 0 setzen!]
F1GapY0 = 0 ;Anzahl unbestckte Dots von oben
F1GapX = 0 ;Abstand zwischen den Blocks
F1GapY = 0
F1GapXF = 0 ;Flag: 1=nicht bestckte Dots, 0=Hardware-Lcke
F1BlockSizeX = 0 ;Breite eines Blocks 40
F1BlockSizeY = 0 ;H”he eines Blocks 24
F1BlocksX = 0 ;Anzahl Blocks
F1BlocksY = 0
F1CutStart = 0
F1CutWidth = 0
F1TechInvers = nein ;wenn Dots verkehrt eingel”tet
;Zeilentab fr Spalten im Feld1

; +----------------------------+
;*Ý 16 x xxx Feld1Ý
; +----------------------------+

;Zeilentab fr Spalten im Feld1
F1RowTable = 15,14,13,12,11,10,09,08,07,06+ ; 0 - 9
05,04,03,02,01,00,16,16,16,16+ ;10 - 19
16,16,16,16,16,16,16,16 ;20 - 27


;Feld2 (rechtes Feld, Textkasten)
;Folgendes Parameterfeld zeigt die typische Vollmatrix-Belegung: alle Gap-
;Parameter haben den Wert 0, die Blockanzahl ist in beiden Richtungen 1,
;und die BlockSizes legen die AnzeigengrӇe fest.
F2GapY0 = 0
F2GapX = 0
F2GapY = 0
F2GapXF = 0
F2BlockSizeX = 98
F2BlockSizeY = 8
F2BlocksX = 1
F2BlocksY = 1
F2CutStart = 0
F2CutWidth = 0
F2TechInvers = nein

; +----------------------------+
;*Ý 7/13/15 x xxx Feld2Ý
; +----------------------------+

;Zeilentab fr Spalten im Feld2
F2RowTable = 15,14,13,12,11,10,09,08,07,06+ ; 0 - 9
05,04,03,02,01,00,16,16,16,16+ ;10 - 19
16,16,16,16,16,16,16,16 ;20 - 27


;bis zu 5 Typ-Definitionen k”nnen angegeben werden
TeleTypDefA = z ;‘z‘-Telegramm auswerten
TeleTypDefB = l ;‘l‘-Telegramm auswerten

;bis zu 5 Variablen k”nnen definiert werden
TeleVarDefA = -,A3,A2,A1
TeleVarDefB = -,B3,B2,B1

; bis zu 50 Bedingungs-Zeilen k”nnen angegeben werden
FormIndexCond = Z,:,-,A3,A2,A1
FormIndexCond = L,:,-,B3,B2,B1

OpticalInvers = nein
;InversBereich = 999,999 ;zwischen 1000 und 1999 zus„tzlich optisch invertieren
LinienTextSpacing = 1
LinienFont = 2 ;Font muá mit ‘Font‘-Anweisung (s.o.) geladen werden
LinienXStart1 = 3 ;alles auch einzeln einstellbar
LinienXStart2 = 2
LinienXStart3 = 1
LinienXStart4 = 1
LinienSpace2 = 2
LinienSpace3 = 1
LinienSpace4 = 1
;---------- Die folgenden Parameter werden nur bei "Linienkasten = ja" ben”tigt
;LLE_LinienDisplayCode = 805/1
LinienSlot = 1 ;bei Anzeigen <= 16 Dots
LinienPlatte = 1
;MirrorLinCol = 0 ;2. Linie vorhanden?
; +----------------------------+
;*Ý (7/15/16 x 98 linke H„lfte!Ý
; +----------------------------+

ColumnTable = 031,030,029,028,027,026,025+ ; 0 - 6
023,022,021,020,019,018,017+ ; 7 - 13
063,062,061,060,059,058,057+ ; 14 - 20
055,054,053,052,051,050,049+ ; 21 - 27
047,046,045,044,043,042,041+ ; 28 - 34
039,038,037,036,035,034,033+ ; 35 - 41
095,094,093,092,091,090,089+ ; 42 - 48
087,086,085,084,083,082,081+ ; 49 - 55
079,078,077,076,075,074,073+ ; 56 - 62
071,070,069,068,067,066,065+ ; 63 - 69
127,126,125,124,123,122,121+ ; 70 - 76
119,118,117,116,115,114,113+ ; 77 - 83
111,110,109,108,107,106,105+ ; 84 - 90
103,102,101,100,099,098,097 ; 91 - 97

;1=altes Treibersystem, 2=neues System
ColumnTypeTab = 01,01,01,01,01,01,01+ ; 0 - 6
01,01,01,01,01,01,01+ ; 7 - 13
01,01,01,01,01,01,01+ ; 14 - 20
01,01,01,01,01,01,01+ ; 21 - 27
01,01,01,01,01,01,01+ ; 28 - 34
01,01,01,01,01,01,01+ ; 35 - 41
01,01,01,01,01,01,01+ ; 42 - 48
01,01,01,01,01,01,01+ ; 49 - 55
01,01,01,01,01,01,01+ ; 56 - 62
01,01,01,01,01,01,01+ ; 63 - 69
01,01,01,01,01,01,01+ ; 70 - 76
01,01,01,01,01,01,01+ ; 77 - 83
01,01,01,01,01,01,01+ ; 84 - 90
01,01,01,01,01,01,01 ; 91 - 97

;end of display definition



 
Beitragsbewertung:
     
mbc


Siedler
9 Beiträge

RE: LAWO SICMA - TedPlus Konfiguration, 07 Sep. 2014 15:29


Sooo ... was soll ich sagen ... mit einer guten Community ist alles machbar.

Ich danke euch allen ganz herzlich. Ich habe die Anzeige erfolgreich umprogrammieren können, es funktionierte alles auf Anhieb so wie es gedacht war.

Das Forum war eine große Hilfe dazu.

Was ich jetzt noch gerne hinkriegen würde ist eine externe Ansteuerung der Programmplätze, dafür bräuchte ich aber einen Schnittstellenwandler nach IBIS.

Auch wenn Offtopic:
Unser "Bus" hat ja nur ein 12 Volt Bordnetz wo die Anzeige dran hängt.
Weis jemand ob die LAWO-Anzeige auch mit 12-Volt-Pegeln arbeitet, oder muss der IBIS-Bus zwingend die 24-Volt erreichen?

IBIS sollte die Anzeige ja können soweit ich das verstanden habe sind nur andere Anschlüsse optional.
 